九层框架剪力墙刚心与重心问题
yy229191
yy229191 Lv.2
2007年03月12日 16:56:34
只看楼主

正在做一个九层框架剪力办公楼设计.1 概况:平面长47米,宽16.2米,两跨(2X8.1米)结构,七度区.一层到九层平面基本相同,楼梯间在相  同第一跨,靠近两端头柱距内.250厚剪力墙布在两步楼梯上.2 计算结果:SATWE计算后,刚度比.刚重比.周期比.剪重比.位移比均满足要求.但由于剪力墙在同一跨不  同柱距布置,重心和刚心偏差约4米.请问:这样的偏心要得不?

正在做一个九层框架剪力办公楼设计.
1 概况:平面长47米,宽16.2米,两跨(2X8.1米)结构,七度区.一层到九层平面基本相同,楼梯间在相  同第一跨,靠近两端头柱距内.250厚剪力墙布在两步楼梯上.
2 计算结果:SATWE计算后,刚度比.刚重比.周期比.剪重比.位移比均满足要求.但由于剪力墙在同一跨不  同柱距布置,重心和刚心偏差约4米.
请问:这样的偏心要得不?
免费打赏
stary-bird
2007年03月13日 23:03:19
2楼
1。偏心不是硬指标,主要是《抗规》3。4。1条(搞清条文说明之“严重不规则”概念)
2。注意构件、节点及细部设计。
回复

相关推荐

APP内打开