请教氨氮一夜暴增原因分析
shuli67
shuli67 Lv.7
2012年09月07日 13:37:35
来自于水处理
只看楼主

请教:工艺水解酸化+UASB+AO +外置超滤膜。其中AO池容分别为600m3 1900m3 。原水COD=50000mg/l,氨氮2200mg/l,整个系统因曝气池曝气管破裂维修停止运行一个月,2012年8月15号开始恢复进水,恢复进水半个月以来厌氧COD去除率都在80%以上,厌氧池内控制指标一切正常,厌氧出水COD在6000mg/l,氨氮2400mg/l。15号到25号每天进水大概在20m3,曝气池内氨氮一直在200mg/l左右 ,COD在1500mg/l左右,曝气池内溶解氧维持在3mg/l,污泥浓度30g/l。问题出在8月25号生化系统曝气池内氨氮突然暴增到1100mg/l,现场排除实验数据不准确,和有人恶意投加氨水等原因,

请教:
工艺水解酸化+UASB+AO +外置超滤膜。现在现场技术人员无法分析出氨氮突然从200暴增到1100的原因,这么多的氨氮从何而来????
免费打赏
gming629
2012年09月11日 21:48:22
12楼
硝化反应不彻底。。。。或者有机物营养比失调
回复
lcj880506
2012年09月12日 14:14:42
13楼
坐等高人回复啊
回复
jianghuaqq
2012年09月12日 14:54:39
14楼
氨氮挺高的,污泥浓度也挺高,请问楼主在好氧工艺中采用了哪种供气方式?射流曝气?
不考虑测定错误,人为投加的话,是不是楼主的曝气系统出了问题?
回复
yasedengdeng
2012年09月12日 16:28:08
15楼
可能是厌氧将有机氮的转化速率大于你ao池的除氮速率,建议检查下厌氧出水氨氮。
回复
hubeijk
2012年12月26日 15:55:50
16楼
这么高的氨氮,站在池子上不要被熏死啊。氨氮突然升高很可能是高浓度废水进入了。
回复
navycaptain
2012年12月26日 18:52:52
17楼
个人观点:氨氮高的原因应该是A/O系统的活性污泥出现了问题。楼主说是由于曝气设备故障而检修了一个多月,在这期间,微生物也是要“吃饭”的。从15号开始进水,每天只有20立方,那进10天也就只是200立方,而系统中A池和O池一共加起来就2000多了,所以你的系统存在滞后性,也就是说,你刚开车,系统还没有能力处理氨氮。
回复
jingshengxu930
2012年12月26日 20:58:15
18楼


看法和楼上的差不多,不知道从进水到O池的水力停留时间多少?O池的进、出水的硝氮有多少?启动时,进水有没有回流稀释?稀释后氨氮多少?
回复
avgreen
2012年12月28日 10:27:52
19楼
测定一下进水的氨氮和总氮
回复