西安某工地钢筋施工图
wangsuolong
2007年03月12日 13:13:14
来自于工地图片
只看楼主

施工现场照片

施工现场照片

1173676388501.JPG


1173676388578.JPG

免费打赏
zhangyuan1982
2007年03月18日 10:41:12
62楼
什么工地啊?板筋上下的都一样浪费了点吧!打灰时候钢筋工要跟好,要不打灰的都踩烂了,绑扎的不错了,反正比我们工地强多了,不错了
回复
yangpinger000
2007年03月18日 13:44:49
63楼
我知道楼主还是想说 钢筋的施工质量比较好 施工单位是负责的 有经验的 监理工作到位的 估计不是省建 就是中建的 当然现在大的私企在质量把关上也是做的很好的 例如 在西安的上海绿地集团修的 西南开发区那边的 绿地世纪城施工质量的确做的好 但是 在各工种的协调配合 安排还是不到位
回复
stathmin
2007年03月18日 14:05:21
64楼
有点乱 浇注的时候有点麻烦 不知它这个是干什么用的 太浪费了
回复
w42674231
2007年03月18日 14:45:49
65楼
可以
回复
shenji365
2007年03月18日 14:59:09
66楼


同意!
规范上有要求哦!
回复
linli551127
2007年03月18日 15:59:06
67楼

砼保护层的垫块数量不足.绑扎的不错,
回复
112jc
2007年03月18日 17:21:34
68楼
也就是那样

不过希望大家发点好的上来
回复
sunyihong
2007年03月18日 18:02:58
69楼
看看照片总的感觉施工水平还可以,但是也存在几个问题:
1、模板上的杂物很多,没有及时清理干净。
2、钢筋焊接接头的地方没有弯折对轴,焊缝感觉焊得也不太好,有咬肉和伤到母材现象。
3、配筋率实在太大了,当然这个是设计的问题,是不是能建议设计加大截面尺寸减小配筋率,
不然砼浇捣施工难度太大而且质量也很难保证。
回复
jgb36
2007年03月18日 19:17:22
70楼
就这样拉    工地跟书上讲的相差太多了
回复
nbyxzgd
2007年03月18日 19:38:46
71楼
是不是地下室工程?马凳下面未采取措施,会漏筋的。卖相不错。