系统为约克模块式风冷冷水机组末端为盘管末端总冷量为:185kw 设备总冷量为:127kw(2个模块并联)管路最不利长度为:50米(异程式布置)单台模块式机组水压力降为:60kpa最远端风机盘管水压力降为:20kpa最好能提供一个好的公式给小弟我学习,谢谢!我是这么算的不知道可以不可以,大家帮我看看!流量=185kw/5/1.163=32m3/h扬程=50米×0.05×(1+0.5)+6米(主机)+2米(风盘)=12米
末端总冷量为:185kw
设备总冷量为:127kw(2个模块并联)
管路最不利长度为:50米(异程式布置)
单台模块式机组水压力降为:60kpa
最远端风机盘管水压力降为:20kpa
最好能提供一个好的公式给小弟我学习,谢谢!
我是这么算的不知道可以不可以,大家帮我看看!
流量=185kw/5/1.163=32m3/h
扬程=50米×0.05×(1+0.5)+6米(主机)+2米(风盘)=12米