中压开关柜中都放有避雷器与过电压保护器,这两种元件有什么区别吗?各起什么作用呢?
中压开关柜中都放有避雷器与过电压保护器,这两种元件有什么区别吗?
各起什么作用呢?
2楼
reawhwaerh
回复
3楼
知道一点,但也回答不上来,只知道电压保护器也能泻导雷电流,但是其应用比避雷器广泛。
为什么两个都要装呢?
请高手解答。
帮楼主顶顶
回复
4楼
因为避雷器的残压和电机的耐受电压基本相同,起不到保护作用。况且避雷器是通过放电动作后来限制过电压的幅值它不能降低过电压的频率(即电压上升的陡度)。而带匝间绝缘的设备对频率最敏感即使较低的过电压也有可能引起绕组匝间的绝缘击穿。阻容吸收器可有效抑制操作过电压的瞬间振荡和高频电流使过电压的波形变缓,陡度和幅值降低。再加上电阻的阻尼作用使高频振荡迅速衰减,无论对那种设备都非常有效是使电器设备避免因操作过电压造成绝缘损坏,保证电器设备安全运行必不可少的理想过电压保护装置。
回复
5楼
受教了
回复
6楼
1、不过,既然过电压保护器这么好用,为什么还要装避雷器呢?
2、实际应用中,避雷器要比过电压保护期广泛的多,价格原因?
回复
7楼
价格上过电压保护器确实比避雷器要贵,是不是还有其它原因?
回复
8楼
避雷器对相与地进行保护,而过电压保护器既可以保护相与地还可以保护相与相之间的过电压。
至于开关柜中的哪些设备需用避雷器保护,哪些设备需用过电压保护器保护。
请高手指教
回复
9楼
大型发电机组为防止发电机或发变组在断开出口断路器的瞬间发生过电压,所以发电机的励磁回路装有逆变灭磁和过电压保护.然而在母线的PT柜一般为防止雷电对电气设备的损坏所以装有避雷器.但是小型机组比如6000KW,12000KW的发电机组一般在中性点只装有避雷器.
回复
10楼
学习了
回复