砖混基础
lcqcxy
lcqcxy Lv.2
2007年03月11日 22:14:10
来自于地基基础
只看楼主

六层砖混,我做了350mm厚筏板基础,37墙下面加暗梁,筏板配筋为Φ14@150双层双向钢筋网片,请有经验的朋友看一下,这样配是否合理?

六层砖混,我做了350mm厚筏板基础,37墙下面加暗梁,筏板配筋为Φ14@150双层双向钢筋网片,请有经验的朋友看一下,这样配是否合理?
免费打赏
lcqcxy
2007年03月12日 22:19:12
2楼
怎么没有人回答 啊!急!!!!
回复
xjn222
2007年03月18日 22:35:22
3楼
承台厚度一般都由冲切确定的,350mm厚度不知道能不能承受得起你那370墙传下来的荷载???

你计算一下,不满足,就要加暗梁的!
回复
haoj_1981
2007年03月22日 22:04:39
4楼
为什么不作墙下条基,可以省很多造价
回复
changfengying
2007年03月26日 10:41:54
5楼
是啊,为什么不做条形基础呢?如果地基承载力不是太低做毛石混凝土基础就可以了呀?另外板式基础板厚不宜小于400mm,搂主做350mm厚是不是有根据?如果冲切计算满足,构造要求也满足就可以了,如果不满足,做暗梁效果就不好了,毕竟暗梁受力不是十分明确!个人观点,请大家指正!
回复
duyongliang170
2007年03月26日 22:57:00
6楼
不是特别合理,板厚应最小取400,板元法加墙暗梁无意义,配筋下皮应大于上皮,个人意见
回复
大林
2007年03月27日 10:32:33
7楼
六层砖砌体做了350mm厚筏板?地基承载力不够吗?为什么不作条基?既受力明确,又节约造价.