消弧消谐过电压保护
wacgyt
wacgyt Lv.2
2007年03月11日 19:45:53
来自于继电保护
只看楼主

哪位能告诉我对于一个系统消弧消谐怎么配置?放在一次开关柜上和放在二次保护上有什么区别?具体消哪的弧?消哪的谐?

哪位能告诉我对于一个系统消弧消谐怎么配置?放在一次开关柜上和放在二次保护上有什么区别?
具体消哪的弧?消哪的谐?
免费打赏
hetlong
2007年03月15日 10:43:20
2楼
消弧消谐过电压防护装置,其特征是自被保护系统三相分别引出保护端线,在引出保护端线上,并联设置过电压保护装置和消弧装置,消弧装置以三只单相真空开关器为执行器,三只单相真空开关器的一端共同通过消弧电感接地,另一端分别通过限流熔断器接所述引出保护端线,设置以电压互感器为信号检测器件的控制器,真空开关以控制器输出信号为开关控制信号。本实用新型可有效限制大气过电压、操作过电压、谐振过电压、弧光接地过电压,其结构简单、工作可靠,极大地提高系统安全性。
回复
wacgyt
2007年03月15日 19:17:13
3楼
谢谢!
回复
xhgfsr
2007年08月27日 14:50:17
4楼
[引用] 2007-03-15 10:43:20.0 第2楼消弧消谐过电压防护装置,其特征是自被保护系统三相分别引出保护端线,在引出保护端线上,并联设置过电压保护装置和消弧装置,消弧装置以三只单相真空开关器为执行器,三只单相真空开关器的一端共同通过消弧电感接地,另一端分别通过限流熔断器接所述引出保护端线,设置以电压互感器为信号检测器件的控制器,真空开关以控制器输出信号为开关控制信号。本实用新型可有效限制大气过电压、操作过电压、谐振过电压、弧光接地过电压,其结构简单、工作可靠,极大地提高系统安全性。


真是在瞎胡闹!
回复
lmoony8
2007年10月05日 10:18:05
5楼
好东西谢谢了,真的非常感谢资料共享的朋友,我也会给大家提供一些好的资料!!
回复
wang90486
2008年01月24日 14:01:39
6楼
本人是合肥康迈德电气的,提供消弧装置KMDX,全国统一价5万元一台设备,若需二次或一次消谐可与本我联系,WANG90486@YAHOO.COM.CN
回复
yux_81
2008年01月26日 00:57:40
7楼
消谐装置应该是二次的消谐,消除谐振过电压对二次设备进行破坏,保护二次设备吧
放在一次设备上,好象也就是装在母线PT柜中,其实和装在二次保护中的作用是一样的吧
回复
0725yanzhangjie
2008年01月28日 16:08:39
8楼
谐波应该会对保护产生干扰,容易产生误动的情况吧
回复
yxdlkj
2008年04月15日 18:17:51
9楼
消弧消谐过电压保护装置(消弧消谐柜)的缺陷
1、只能用于线路消弧。
只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍。 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法。
2、不能用于电容电流﹥30A的系统。
电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受。
3、直配高压电机的变电所不能使用
一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机。
4、小容量变压器的变电所不能使用
如果变压器绕组发生单相接地,故障相接地消弧方法动作后等于短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏变压器绝缘造成事故,本来油变压器拉弧可自愈不会造成事故,烧坏电机绝缘和定子槽造成电机报废。特别是小容量的10KV/0.38的变压器,只有后备瓦斯保护,一旦绕组发生单相接地,消弧动作短接一部分电源,微机保护又不会动作,只有瓦斯保护动作时间很长会造成很大的事故。因此故障相接地消弧方法只能用于线路消弧,但是线路总是与变压器或电机相连接。
5、退出消弧时可能引发PT铁磁谐振。退出消弧时刻系统对地电容储存的电荷只能通过PT泄放,可能引发PT谐振。
6、100ms以上时间才能实现消弧,数据采集要10ms以上,判断运算及中间继电器响应时间20ms以上,接触器动作合闸时间80ms以上,因此100ms以上时间才能实施消弧,而不是其说明书上的30ms,30ms是给接触器合闸信号的时间。
7、影响系统运行方式,故障相接地消弧方法消弧时是一种病态运行状态。
8、主要是消弧功能,其过电压保护是避雷器,消谐是在PT开口加装小电阻。
回复
yxdlkj
2008年04月24日 18:53:52
10楼
9、有树障的架空线路不能使用,假如树枝接触A相而故障消弧消谐柜动作将A相接地,当风再一吹树枝接触B相就会发生相间短路,消弧消谐柜不仅不能消弧还会造成停电。
回复
szy197854
2008年04月25日 10:13:09
11楼
消弧消谐过电压防护装置,其特征是自被保护系统三相分别引出保护端线,在引出保护端线上,并联设置过电压保护装置和消弧装置,消弧装置以三只单相真空开关器为执行器,三只单相真空开关器的一端共同通过消弧电感接地,另一端分别通过限流熔断器接所述引出保护端线,设置以电压互感器为信号检测器件的控制器,真空开关以控制器输出信号为开关控制信号。本实用新型可有效限制大气过电压、操作过电压、谐振过电压、弧光接地过电压,其结构简单、工作可靠,极大地提高系统安全性
回复

相关推荐

APP内打开