关于一楼大厅上空是否设置喷头的问题
zhiwei168
zhiwei168 Lv.2
2007年03月11日 11:58:30
只看楼主

今天接到婶图中心的回复意见..一楼大厅上空不需设置喷头.本建筑属于2累公共建筑,耐火等级为2级,地下室一层,架空一层,主楼13层(1~13).请问前辈们:一楼大厅上空是否真的不用设置喷淋.

今天接到婶图中心的回复意见..一楼大厅上空不需设置喷头.本建筑属于2累公共建筑,耐火等级为2级,地下室一层,架空一层,主楼13层(1~13).请问前辈们:一楼大厅上空是否真的不用设置喷淋.
免费打赏
zhiwei168
2007年03月13日 12:05:51
13楼
消防水泡是什么东西``什么作用?
回复
gpechj02
2007年03月13日 13:00:42
14楼
审图的说了没用,你做上了,我就不相信他要你把它取消。关健是消防大队。你说的大厅就是喷规上的“中庭”,按现行的建规,可设消防炮,如果“中庭”的标高未超过12米,也可设湿式闭式喷淋。
回复
gzm1978
2007年03月13日 18:36:21
15楼
审图说喷淋都不要设了,还设啥消防水炮啊!?
我同意审图公司意见,觉得大厅内无可燃物可以不设
回复
fdx2112
2007年03月13日 20:05:33
16楼
各地的具体消防执行验收情况不一样,还是把设计图纸报消防部门建审,听听当地消防部门的意见.
回复
zhumiaoshanshui
2007年03月13日 21:29:03
17楼
8-12米,要是高度超过了。那就不要设了,喷规上已经明确,你可以去看看
回复
zhiwei168
2007年03月14日 10:53:24
18楼
如果低于8米呢?是不是也不设?
回复
isky
2007年03月15日 09:33:54
19楼
低于8米当然要设闭式喷头,,,没有规定无可燃物不设
回复
喋血东京
2007年03月15日 09:53:17
20楼
我觉得还要看消防部门的意见!
不过一般的都是设的越多越好!
哈哈!
回复
windspeaker
2007年03月15日 11:27:19
21楼
超过12米,不设自喷
如果非要消防保护,可用固定消防炮
回复

相关推荐

APP内打开