今天接到婶图中心的回复意见..一楼大厅上空不需设置喷头.本建筑属于2累公共建筑,耐火等级为2级,地下室一层,架空一层,主楼13层(1~13).请问前辈们:一楼大厅上空是否真的不用设置喷淋.
今天接到婶图中心的回复意见..一楼大厅上空不需设置喷头.本建筑属于2累公共建筑,耐火等级为2级,地下室一层,架空一层,主楼13层(1~13).请问前辈们:一楼大厅上空是否真的不用设置喷淋.
2楼
有多高啊 ?具体情况说清楚点啊
回复
3楼
哦,搞错了,应该是地下室一层,架空一层,主楼10层(1~10).到屋面是48.6米.是一栋办公楼.
回复
4楼
你是说大厅上空的高度吗?
回复
5楼
应该是超过8米就可以不设了
回复
6楼
1.大厅无可燃物可以不设,要设的话,普通喷头不能超过12米。2. 应该是超过8米就可以不设了
你们说的这些有根据吗?是根据什么规范?```我刚入行,好多东西不懂,普通喷头不能超过12米,是超过什么12没,说清楚点好吗?谢了!
回复
7楼
参见喷规:
回复
8楼
设消防水炮
回复
9楼
超过8米不设
回复
10楼
审图说喷淋都不要设了,还设啥消防水炮啊!?
我同意审图公司意见,觉得大厅内无可燃物可以不设。
回复
12楼
好象要设消防水炮吧
回复