为什么配电盘和操纵台的指示灯全部闪烁?
sxm600048
sxm600048 Lv.4
2007年03月10日 20:32:20
来自于电站工程
只看楼主

今天,我们厂配电盘和操纵台的指示灯全部出现闪烁,时强时弱,但电机运行正常,请高手指教!(指示灯为220伏,发光二极管奶灯.500KVA变压器.)无从下手,急待处理.

今天,我们厂配电盘和操纵台的指示灯全部出现闪烁,时强时弱,但电机运行正常,请高手指教!(指示灯为220伏,发光二极管奶灯.500KVA变压器.)无从下手,急待处理.
免费打赏
sxm600048
2007年03月11日 18:22:20
2楼
中性点漂移吗?
回复
cxc3233917
2007年03月11日 20:10:37
3楼
请说清楚一点好吗?具体情况是什么样子的?
回复
sxm600048
2007年03月12日 13:48:49
4楼
停止,运行,合闸,分闸灯闪动.
回复
lwm112
2007年03月27日 12:58:48
5楼
控制电源为交流电时经常出现,特别是环境湿度较大时。这是交叉感应引起的,对运行没有影响,主要是二极管指示灯的启动电压低,换了灯泡式的就不会了。