3月10日(一)背景:啤酒厂污水站,设计处理2500立/天,设计进水COD2500,采用 UASB+接触氧化池工艺。目前啤酒厂的进水COD 3000以上,PH 9 左右,进水温度22度。4个月以前往UASB罐投加过厌氧污泥。但是一直没有进行培养工作,所以目前罐内污泥情况还不得而知。(二)事情的起因:老板想首先将氧化池内水质处理达标,应付集团领导视察后再进水培养UASB.所以问题摆在了我的面前:
3月10日
(一)背景:
啤酒厂污水站,
设计处理2500立/天,设计进水COD2500,采用 UASB+接触氧化池工艺。
目前啤酒厂的进水COD 3000以上,PH 9 左右,进水温度22度。
4个月以前往UASB罐投加过厌氧污泥。但是一直没有进行培养工作,所以目前罐内污泥情况还不得而知。
(二)事情的起因:
老板想首先将氧化池内水质处理达标,应付集团领导视察后再进水培养UASB.所以问题摆在了我的面前:
"UASB"和"接触氧化池" 谁是主角???
(三)我采取的措施:
一周前开始培养工作,接触氧化池处在闷暴阶段,UASB未进水.
目前UASB罐内PH 7.5 左右,温度20左右。底层取样口取不出泥,上面的三个取样口的水样均为较透明,和进水水样相仿。估计由于没有进水和搅拌,导致污泥沉淀,堵塞下面的取样管。
我推测:1)4个月前投加的污泥部分流失。罐内泥量远远不够。需要投加新泥,然后启动UASB培养工作。
2)由于进水PH偏高,所以不需要考虑酸罐问题,UASB罐内的PH不需要调整。
3)由于老板不想投入,只想产出,所以,能够提高UASB内温度的措施很有限.
接触氧化池经过10多天的闷暴,COD降到了900左右,但是水面仍然被启动泡沫覆盖(如此情景,想骗过外行人都很难)
我估计:通过少进水,主要靠接触氧化池来处理COD3000的污水比较困难。
我目前棘手的问题有三:
1,UASB+接触氧化池工艺中,通过减少进水量来达到单独靠接触氧化池处理污水,这方法是否可行?
2,目前UASB的水温(22)还需加热吗?在资金短缺的情况下如何解决这个问题?
3,UASB的污泥泥种如何投加???我本打算在工艺的前段-----泵池里投加污泥,但是流程太长,时间会很慢,而且麻烦.
又想通过UASB罐的人孔投加,但是投加的工作难度会很大,而且怕污泥堵塞UASB罐内管线.我该怎么办?
老板给我规定的期限是一个月,目前郁闷中,希望大家替我找个出路!谢谢!
我的邮箱: huoran126@126.com
2楼
控制UASB罐内PH 6.5 左右,温度35左右
菌种通过UASB罐的人孔投加,这样比较好,因为我们也是这样搞的.
回复
3楼
1 工艺加UASB,是考虑到它处理的负荷比较大,而且可以回收效益。直接将3000+的废水进入BAF,我个人认为不太可行,进水的COD太高。
2 甲烷菌在20到45之间都可以生存,温度高,需要的热蒸汽量就大,但是可以保证后续处理的温度;温度太低虽然运行费用低,但是怎么保证后续的温度。我们单位采用的也是你现在的工艺,我们现在控制进UASB的温度在30~35度之间,现在运行很稳定。
3 我们单位培养UASB的时候我还没到这个单位,但是象你说的如果直接用泵打的话,污泥是很稠的,一般的泵好象做不到,厌氧罐我没接触过,我们是厌氧池,不知道你说的另一个办法的可行性有多大。
回复
4楼
不知道你的接触氧化池的停留时间是多少,对于COD3000的废水直接进接触氧化池是有些难度。
不过通过减少进水量和加大回流来解决,应该问题也不太大。
不过你的接触氧化池闷曝了10多天COD900多,是不是你开始直接用原水进接触氧化池进行闷曝的啊?
那样培养会有问题的,应该用清水加原水稀释到一定程度再接种、闷曝。
我以前就用UASB+接触氧化,UASB对进水稳定性要求很高PH7.5没大问题,但进水9就需要进水前调节PH了。
温度,对于高浓度废水通常UASB采用中温厌氧,温度保持在35度左右会有良好的稳定性。
但受温度的波动影响较大,我朋友做的采用常温厌氧保持温度在25度左右,效果还好。如果不能保持UASB35度,那就保持在22-26度吧。只要温度波动不大对UASB不会有太大的影响。
至于UASB的污泥投加,我们两种方法都用过,不过我们的构筑物比较紧凑,用泵投加也没问题,不过只能加稀释了的污泥。
1个月时间建议你以接触氧化池为主,保持UASB的少量进水培养厌氧污泥。
还有什么问题可以继续联系。
回复
5楼
如果你是减少进水量的加大回流的话,问题不大,UASB要见效果的时间太长。而且温度是有些低了,夏天可以,估计现在难。。。。。
回复
7楼
感谢大家的回帖,谢谢大家这么热情.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3月13日 <污水站运行了两周>:
_________________________________________________________________________________________________________
经过两周的闷曝,接触氧化池COD降到了107--213之间,我都纳闷了,也没进水,一周内2#氧化池中的COD竟然从800降到了200多??
3#氧化池COD从300降到了107,这组数据还贴点边.
经过两周的闷曝,虽然接触氧化池COD降到200mg/l左右,堆积如山的启动泡末也减少了很多.但是水面还有很多泡末.
要是一般的城市污水处理厂,闷暴两周后的曝气池应该没有泡末,可以间歇进水,污泥回流了.
我以前在城市污水处理厂呆过,以前的经验拿到啤酒厂,似乎都有些出入.看来经验这东西还得重新积累了。希望能和大家广泛深入的探讨啊.也请各位大虾赐教!
再次感谢!
回复
8楼
啤酒工业废水还没有接触过呢,对其不敢乱加评点!
有经验的各位大师们就多聊聊,让我也学习学习!!
回复
9楼
大家在论坛讨论是不是觉得效率太慢了1`
不如进我建的群一起讨论问题吧~!
群里好多新手,
提出了很多问题没人回答`!
群号是:21722505
回复
10楼
我发现论坛里的老鸟不是很多啊,呵呵
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3月20日〈污水站运行了三周〉
_________________________________________________________________________________________________________
这周仍然是以接触氧化池闷曝为主,UASB被我扔在了一边不管不问。
经过这一周的闷曝,接触氧化池COD一直维持在200左右,启动泡沫呈黄色,覆盖80%以上的水面,而且启动泡沫也没有继续减少的倾向。
我推测:
由于接触氧化池前期培养时,负荷很高,造成了污泥菌种适应高COD的污水,不太适应低COD的污水。
我计划,从下周起,间歇进水,一边观察UASB内COD和污泥的状态,一边继续培养接触氧化池。
接触氧化池能不能成为主角,我真的很没底。
回复
11楼
接触氧化池闷曝三周后开始间歇进水,每天进水1.5小时,流量控制在50立/小时 左右,
本以为这样就可以把脏兮兮的启动泡沫冲走,结果,我错了.
氧化池的泡沫仍然让我作呕.COD在100--200之间徘徊.
UASB被我"晾在了一边",里面的污泥痛不欲生~~
回复