只看楼主

请各位高手指教一下下面的问题:1。在结构说明中有这么一句“施工时应先施工埋深较深的独立柱基,相临的独立柱基基底高差不能大于基础边的净距,如不能满足则调整最上面一阶台阶的高度,直到满足基底高差不大于基础边的净距。”请问为何要这么做,如果不按这么做会有何后果。2。03G101-3第11页中,结构楼层标高 表中的粗黑线表示啥?3。筏板基础的保护层厚度要求是70,基础梁的保护层厚度要求是40,请问筏板基础梁应按哪个为准?如果按70,则箍筋变短,这样会使梁的有效截面高度减小,如果按40,则满足不了,迎水面保护层厚度70。如果按70,然后保持原箍筋长度不变,则把梁标高抬高了,这就加大了成本。请问应如何处理?

请各位高手指教一下下面的问题:
1。在结构说明中有这么一句“施工时应先施工埋深较深的独立柱基,相临的独立柱基基底高差不能大于基础边的净距,如不能满足则调整最上面一阶台阶的高度,直到满足基底高差不大于基础边的净距。”请问为何要这么做,如果不按这么做会有何后果。
2。03G101-3第11页中,结构楼层标高 表中的粗黑线表示啥?
3。筏板基础的保护层厚度要求是70,基础梁的保护层厚度要求是40,请问筏板基础梁应按哪个为准?如果按70,则箍筋变短,这样会使梁的有效截面高度减小,如果按40,则满足不了,迎水面保护层厚度70。如果按70,然后保持原箍筋长度不变,则把梁标高抬高了,这就加大了成本。请问应如何处理?
3。在做一个50*60平米的地面结构时,要求浇筑的是100厚的砼,为了防止砼产生裂缝,配备了间距为200,直径为6的抗裂筋。请问在所浇筑多厚的砼板时必须配置这些抗裂钢筋?