2楼
在微机装置里是通过逻辑判断的,主要的判断信号有手跳、遥控跳闸、外部闭锁重合闸、低气压闭锁、低频保护等信号,不知道你是不是想问这个?
回复
3楼
重合闸装置必需具备以下闭锁措施:
1、停用重合闸时,直接闭锁重合闸;
2、手动跳闸时,直接闭锁重合闸;
3、不经重合闸的保护跳闸时,闭锁重合闸;
4、在使用单相重合闸方式时,断路器三跳,用位置继电器触点闭锁重合闸;保护经综合重合闸三跳时,闭锁重合闸;
5、断路器气压低或液压降低到不允许重合闸时,闭锁重合闸。
回复
4楼
请问不经重合闸的保护 有那些?有母差吗
回复
5楼
谢谢, t_yf18说的对,我找到答案了
回复
6楼
有母差
回复