请教一下零序电流保护
nihao2323
nihao2323 Lv.4
2007年03月09日 20:26:07
来自于继电保护
只看楼主

10KV不接地系统,同一10KV母线下 1号线路电动机综保装置零序电流保护动作跳闸,其他线路出现零序电压,但无跳闸可以确定有单相接地请问 :能确定是1号线路接地吗? 谐振有可能造成零序电流保护误动作吗

10KV不接地系统,同一10KV母线下

1号线路电动机综保装置零序电流保护动作跳闸,其他线路出现零序电压,但无跳闸

可以确定有单相接地

请问 :能确定是1号线路接地吗?

谐振有可能造成零序电流保护误动作吗
免费打赏
nihao2323
2007年03月09日 20:28:10
2楼
自己顶,请高手指教,最好详细说明一下
回复
qxgdsjb
2007年03月09日 20:29:50
3楼
回复
xueld
2007年03月13日 21:15:44
4楼
可以,因为零序电压在PT柜上产生,零序电流在本回路产生
回复
nihao2323
2007年03月14日 21:38:54
5楼
谐振有可能造成零序电流保护误动作吗
回复
phys_x
2007年03月15日 10:05:15
6楼
谐振?能先告诉我们10kV上怎么产生的谐振好吗?
回复
jhongsong123
2007年03月15日 15:23:26
7楼
看看这个
回复
phys_x
2007年03月15日 16:46:47
8楼
谢谢楼上的兄弟,俺有长了见识
回复
nihao2323
2007年03月15日 20:32:20
9楼
谐振有可能造成 零序电流保护 误动作吗
回复
molixiang
2007年03月17日 10:57:35
10楼
谢谢楼上的兄弟,知道了
回复

相关推荐

APP内打开