发电机出口,两相短路电流>三相短路电流,为什么?应该两相是三相短路电流的0.866啊

发电机出口,两相短路电流>三相短路电流,为什么?应该两相是三相短路电流的0.866啊
免费打赏
yljhn
2007年03月13日 10:50:42
2楼
好像与短路时的零序阻抗,正序阻抗有关。具体不太记得了。
回复
lhx1681
2007年03月13日 16:51:47
3楼
每理由啊!与零序无关。
回复
wyxsacf
2007年03月13日 22:25:14
4楼
发电机出口端或其附近发生三相同时短路故障情况比两相短路故障和单相短路故障严重,但有时两相短路故障电流比三相的还大。短路时短路电流峰值很大,而且发电机端口短路时电流冲击系数比发生于其它地点的短路电流冲击系数要大得多.
回复
lengjianweng001
2007年03月14日 22:50:59
5楼
三相短路是对称短路,与零序是无关的,单相和两相短路都是不对称短路,有时候两相短路电流是比三相短路电流大。
回复
peic
2007年03月14日 23:17:22
6楼
手册(3)第四章P123最后一行:三相短路电流最大,当短路点发生在发电机附近时,两相短路电流可能大于三相短路电流
回复
phys_x
2007年03月15日 09:32:12
7楼

谢谢、受用了,可是还是有点想不明白。
回复
t_yf18
2007年03月20日 10:15:27
8楼
跟电气距离有关,在机端短路时,发电机提供的短路电流大于系统提供的短路电流。所以两相短路电流大于三相短路电流一般只在发电机端才可能发生。