请教:压力钢管接触灌浆
sccdpu
sccdpu Lv.2
2004年03月11日 12:18:20
只看楼主

在工地对压力钢管脱空面积进行锤击检查,以便确定要不要进行接触灌浆。经检查脱空面积比较大,最大的有2.0平方米,查相关规范,没有作硬性规定,有的要超过0.5,有的是1.0平方米才进行,请教各位,一般要超过多少才进行接触灌浆?急需

在工地对压力钢管脱空面积进行锤击检查,以便确定要不要进行接触灌浆。经检查脱空面积比较大,最大的有2.0平方米,查相关规范,没有作硬性规定,有的要超过0.5,有的是1.0平方米才进行,请教各位,一般要超过多少才进行接触灌浆?急需
免费打赏
upupup8307
2004年03月13日 16:39:20
2楼
低拱120度范围内有脱空就需要灌。
回复
lulu@sl
2004年04月08日 21:07:20
3楼
有,也灌不进。
回复
pan_yibin
2004年08月14日 23:10:20
4楼
据说由于砼的干缩,在实际工程中根本不可能完全灌实,有点脱空不必太在意,别损坏钢管即可
回复
jilmi
2004年08月17日 13:46:20
5楼
一般不用,没多大用,一般采用加强钢管。
回复
huerfei008
2005年08月12日 18:48:27
6楼
一般合同文件技术条款应有规定,底部在砼浇筑时,还是会有部分脱空区域较大的,应进行接触灌浆,我们在建的工程规定0。5个平米就要灌。
回复
wyh100hx
2006年03月19日 19:19:42
7楼
浇筑砼时 可考虑加入适量膨胀剂 能有效解决脱空问题
回复
又一个烟鬼
2006年03月22日 21:51:56
8楼
没有统一的数值规定,各工程根据本身情况来定的,有的为1,有的为0.5,不可能统一的
回复
yuanhonggen110
2006年03月22日 22:31:55
9楼
《水利水电压力钢管设计规范》(水利部)规定超过0.5m就要进行接触灌浆!!
回复
wang_h3
2006年12月11日 14:56:19
10楼
脱空部位先灌水泥浆,灌不进可灌化学浆液,例如HK-G-2低粘度环氧
回复
suixinke
2006年12月19日 00:01:25
11楼
对大面积的钢衬接触有否完整的施工措施