有谁知道除尘管道支架做滑动支架好还是半铰接的好
anotherqly
anotherqly Lv.2
2007年03月09日 16:01:08
只看楼主

设计时,经常有大管径管道,1300,2000.3000等,而且架空高度在8米以上.很高,看了看手册,觉得半铰接支架很适合,不间接的传给固定支架的摩擦力反作用力,可是上层领导不同意我的观点,觉得不塌实,呵呵,没办法,只能选滑动支架了,结果土建基础很大,因为刚性和柔性支架基础一定差别很大,希望高手们谈谈看法,你们都怎么设计的,我有了充足的材料,再去反驳、领导.

设计时,经常有大管径管道,1300,2000.3000等,而且架空高度在8米以上.很高,看了看手册,觉得半铰接支架很适合,不间接的传给固定支架的摩擦力反作用力,可是上层领导不同意我的观点,觉得不塌实,呵呵,没办法,只能选滑动支架了,结果土建基础很大,因为刚性和柔性支架基础一定差别很大,希望高手们谈谈看法,你们都怎么设计的,我有了充足的材料,再去反驳、领导.
免费打赏
xiaotudou_09
2010年11月30日 22:51:26
2楼
对于刚结构支架来说,只有铰接和刚接两种形式,不分半铰接
回复
kangsitanding1
2010年12月07日 14:48:01
3楼
铰接便于安装和调试,刚接对尺寸的控制非常严格,各有特点。:handshake
回复
kangsitanding1
2010年12月07日 14:49:19
4楼
铰接便于安装和调试,刚接对尺寸要求非常严格,各有利弊。