局部地下室PKPM中如何建模
xjmdmc
xjmdmc Lv.6
2012年09月06日 19:36:49
只看楼主

请教各位高手局部地下室给如何在PKPM中建模计算,本人原设计一6层框剪结构楼(无地下室),后因实地的地形为山地,存在基底高差较大的情况,后建议甲方做地下室,因为地形的原因,该地下室结合地形有局部2层还有局部1层的情况,比较复杂,请教各位高手支招,不甚感激。。。

请教各位高手局部地下室给如何在PKPM中建模计算,本人原设计一6层框剪结构楼(无地下室),后因实地的地形为山地,存在基底高差较大的情况,后建议甲方做地下室,因为地形的原因,该地下室结合地形有局部2层还有局部1层的情况,比较复杂,请教各位高手支招,不甚感激。。。

局部地下室剖面.jpg

海贼
2015年05月05日 21:38:07
2楼
1.本工程±0.000米相当于绝对标高 .未注明基础底标高-2.200.基础均采用C30混凝土.
回复
yoursszw100
2015年05月05日 22:47:58
3楼
正常建模,设置两层地下室,如果地上一层柱低标高是-1.000.那么与基础相连的最大低标高就填-1.000
回复
hubs
2015年05月06日 11:10:58
4楼
yoursszw100 发表于 2015-5-5 22:47 正常建模,设置两层地下室,如果地上一层柱低标高是-1.000.那么与基础相连的最大低标高就填-1.000嵌固端怎么选择?
回复
wkzhao
2015年05月08日 08:38:10
5楼
资料不错,先下载学习学习。谢谢楼主无私奉献。
回复
yoursszw100
2015年05月12日 14:35:16
6楼
hubs 发表于 2015-5-6 11:10 嵌固端怎么选择?柱底就是嵌固端
回复
yoursszw100
2015年05月12日 14:35:53
7楼
hubs 发表于 2015-5-6 11:10 嵌固端怎么选择?最大底标高,这个标高不是嵌固端,嵌固端还是在柱底。
回复
laodu5115
2015年12月02日 11:12:42
8楼
这么建模的话 你们算过周期吗 很多情况第一周期就是扭转周期
回复
汉堡0617
2017年11月01日 11:54:04
9楼

资料不错,先下载学习学习。谢谢楼主无私奉献。
回复
秋名山五菱宏光
2022年08月06日 11:46:06
10楼

我也遇到同样的问题,请问楼主解决了没

我的是砌体结构,地势不平,一侧有地下室,另一侧没有

回复

相关推荐

APP内打开