单位送电启一脱盐水泵 空开是250A的 但是 一启动 立马就跳电 参数 都正常 额定电流196A怀疑是空开小了 把智能控制器故障信号 到空开脱扣的线甩掉 在启动就正常 说明空开正常 用万用表量这个甩掉的线 就是给脱扣线圈的线 把电源一送上(没有启动电机) 就有106V的交流电 220VAC的线圈 不知道有什么原因 请教 高手
额定电流196A
怀疑是空开小了 把智能控制器故障信号 到空开脱扣的线甩掉 在启动就正常 说明空开正常
用万用表量这个甩掉的线 就是给脱扣线圈的线 把电源一送上(没有启动电机) 就有106V的交流电
220VAC的线圈 不知道有什么原因 请教 高手