请教,请教
cqy129129129
2007年03月09日 15:06:08
只看楼主

高低压配电柜的进出线开关均带有电操机构,请问交流220v电源从哪接(没有交直流屏)

高低压配电柜的进出线开关均带有电操机构,请问交流220v电源从哪接(没有交直流屏)
免费打赏
wskal
2007年03月09日 16:08:16
2楼
1.高压柜
(1)从PT柜内设100/220V控变引取,此方式高压进线柜操作时无法电合,只能电分’出线柜可以实现电操
(2)如高压进线柜受电侧安装有PT时,可从此PT二次侧引取(仍需控变),所有开关均能电操
2.低压柜
进线柜从受电侧母线引取操作电源,出线柜同理
回复
cqy129129129
2007年03月09日 16:23:23
3楼
谢谢楼上的,低压从受电侧母线取电,是从开关前还是开关后
回复
wlyzhchf
2007年03月09日 22:00:09
4楼
开关前。
回复
hpower
2007年03月09日 22:58:34
5楼
2楼回答有道理,顶!!