对05SS904中给水管穿沉降缝的措施有些疑惑
hust_ganjj
hust_ganjj Lv.2
2012年09月06日 17:03:00
只看楼主

对05SS904中给水管穿沉降缝的措施有些疑惑如图所示应该说穿沉降缝处,建筑可能会有上下即管道径向的错位,图上只要求预留孔洞即可,在这种情况下墙体对管道的可能造成的损坏是没有了但是管道本身的径向移位怎么弥补,有点看不懂;图中穿伸缩缝处反倒要求两边的柔性连接,伸缩缝的影响应该是轴向的,我是觉得1、穿沉降缝处应该两边加柔性连接,穿墙处加套管是肯定的;2、穿伸缩缝处,在一边加就可以了,而且不是柔性连接,应该是具有轴向伸缩功能的伸缩节,就是空调专业常用的波纹膨胀节。

05SS904.jpg
对05SS904中给水管穿沉降缝的措施有些疑惑

如图所示
应该说穿沉降缝处,建筑可能会有上下即管道径向的错位,
图上只要求预留孔洞即可,
在这种情况下墙体对管道的可能造成的损坏是没有了
但是管道本身的径向移位怎么弥补,有点看不懂;

图中穿伸缩缝处反倒要求两边的柔性连接,
伸缩缝的影响应该是轴向的,

我是觉得
1、穿沉降缝处应该两边加柔性连接,穿墙处加套管是肯定的;
2、穿伸缩缝处,在一边加就可以了,而且不是柔性连接,应该是具有轴向伸缩功能的伸缩节,就是空调专业常用的波纹膨胀节。

求高手解惑!

05SS904.jpg

免费打赏
lichangan1000
2012年09月10日 16:04:13
2楼
这个问题要从结构专业谈起:
结构有三缝:伸缩缝(温度)、抗震缝和沉降缝。
不同缝对管道要求不一样。往往有三缝合一的。也有两缝合一。
1.伸缩缝:缝混凝土或钢结构水平长度大于某一值,就要设。若不设就是超限设计,就要特殊审查。即超限审查。本缝两柱在地面下往往是合用基础(可假设为温度不变或变化不大),在地上分开为两柱。对管道影响仅仅是长度方向(轴向位移)。结构本体通过管道支吊架对管道影响。消除办法仅在伸缩缝处设伸缩节(金属波纹管、橡胶柔性接头)即可,不考虑上下位移(径行位移)。
2.沉降缝:两柱不同基础。往往与伸缩缝合二为一。沉降缝管道要考虑径向位移。若是与伸缩缝合二为一则既要考虑径向又要考虑轴向位移。采用U型管(水平的)金属波纹管、橡胶柔性接头均可。
3.抗震缝;考虑建筑高度不同(比如主楼与裙房),地震振幅对结构要求必须设缝。往往与沉降缝合二为一。
掌握以上理论。标准正确与否自有判断。
回复
懒人啥都不写
2012年09月14日 11:02:17
3楼
楼上的兄弟答复得非常清楚了!
回复
飞鱼
2012年09月14日 13:18:01
4楼

学习到了,多谢!
回复
ping02102026
2012年09月14日 16:15:20
5楼
lichangan1000,分析太详细了
回复
zyzbaby
2012年09月17日 12:58:44
6楼
新开建给群:263045919,欢迎加入!有问必答!
回复
hust_ganjj
2012年09月18日 09:26:31
7楼

确实是这样的,
但正因为如此,所以我才疑惑
如前面所说,
伸缩缝加伸缩节
沉降缝加软接
但是图集上却不是
想不懂啊
按图集还是按自己的理解呢?
回复
lichangan1000
2012年09月18日 17:02:07
8楼

图集也会出错。不要迷信奥。
回复
枕边游戏
2012年09月19日 07:19:01
9楼
大量规范、图集资料共享,注重技术交流实质内容,请加QQ群:89702640
回复
xfmssc
2012年09月25日 14:12:42
10楼
不错, 受用受用 呵呵呵,也可以关注一下我的内容如: 螺旋钢管 直缝钢管厂家 大口径钢管 望大家多多交流。
回复
zuoguijielgl
2012年09月26日 09:35:06
11楼
学习了,细细分析来,感觉一般设计的缝都是合用,所以就设计金属波纹管了??这样理解对吗