2楼
请列出设计条件,帮您参考
回复
3楼
谢谢
60米*153米,跨度方向间隔30米设一摇摆柱,柱距9米
在第一柱距和最后一个柱距范围内做一个坡向端轴的坡面,这样,加上门式钢架原有的两坡,就成了对称的四坡屋面了
只是这两个端轴的斜坡檩条结构上如何布置呢?
首先檩条应该平行端跨(如果沿用跨中的檩条布置方法,也就是垂直于数字轴线的话,彩钢板就不好布置了,因为檩条间距1.5米),那么檩条的支点在哪里?
如果加一根斜梁的话,那由于这根梁的跨度很大,梁截面会很高,关键的问题是这样的计算假设还能算是排架么?还能只考虑平面内的计算么?
请高手们指教.
回复
4楼
期待中
回复
5楼
用STRUCAD直接建膜 很方便
回复
6楼
不管用什么软件,只是这种模式的钢架计算假定如何取,是按照框架还是排架考虑呢?
斜边是否还要加钢梁呢?
回复
7楼
斜边还要加钢梁.
但是跨度较大,就怕不好做呀.
我做了几个跨度在12米左右的四坡的门式钢架.
回复
8楼
12米也罢,只是在计算的时候如何考虑平面外的受力呢?
是简化成一个普通的垂直力么?
还有,由于斜梁的跨度较大,那么它的支点高度有可能比钢架的中间支点截面还要高,构造上如何连接呢?
回复
9楼
中间的节点最好使用钢管来连接,否则节点重合,根本不好做!
回复
10楼
大家说了这么多,有没有哪位大侠做过这种类型的钢结构工程,上传一套图纸下来看看啊.我最近也在搞一个移动公司活动营业厅的工程,要求做四坡钢结构,开始用框架结构来做的,发现钢材用量太大了,如果能做成四坡门架的话估计能大大节约钢材用量,,,希望高手能上传图纸!!!或者直接发电子邮件给我:sunyh@hpu.cn,不胜感激!!
回复
11楼
如果端跨做成平的,然后用折檩条来布置,并且让檩条间距不大于1米(以便彩钢板的布置),不知这种方案是否可行?请大侠们指教.
回复