“星型+星型+开口三角形”接法的一次式接地
weifanqin123
2007年03月08日 19:49:57
来自于电站工程
只看楼主

星型+星型+开口三角形接法星型一次式接地的话这不是直接接地了吗? 望高手指教

星型+星型+开口三角形接法
星型一次式接地的话这不是直接接地了吗?
望高手指教

1173354596777.jpg

免费打赏
lengjianweng001
2007年03月11日 23:27:07
2楼
正常情况下Ua+Ub+Uc=0,所以一次侧的中性点在三相负载平衡的情况下是与“地”等电位的,所以其一次侧的接地叫工作接地点,正常情况下也是没有电流流过的。其二次侧的接地是安全接地,防止高压串入低压的保护接地。楼主所指的就是工作接地。
回复
jiangronghua
2007年03月24日 23:32:23
3楼


这样一来可明白.
回复
weifanqin123
2007年03月27日 10:31:27
4楼
谢谢!!
我还有一个不明白,为什么工作接地会导致跳电呢?
拿电压互感器来说是不是在没有负载的情况下大A接相线 大X接地就会跳,而有负载就不会跳啊?
回复
weifanqin123
2007年03月27日 10:33:19
5楼
谢谢
拿电压互感器来说 A 与 X 在没有负载的情况下 X接地 就会跳?
回复