请教建筑电气高手,一个暗装开关预埋线管的问题!
justdoit2160
2007年03月08日 19:41:56
来自于照明工程
只看楼主

请问建筑电气安装中,暗装的开关和照明线路管道能否预埋在梁上? 我们的工程中施工单位就这样做了,在刚刚支好模板之后就把管道预埋在了梁的位置,因为梁的钢筋还没有放下去,以后放梁钢筋的时候会压坏线管,所以我觉得这样做是不正确。 另外大部分预埋管都应该在板筋里,出线盒衣应该在天花板上。这是我的个人看法,请高手斧正!

请问建筑电气安装中,暗装的开关和照明线路管道能否预埋在梁上?
我们的工程中施工单位就这样做了,在刚刚支好模板之后就把管道预埋在了梁的位置,因为梁的钢筋还没有放下去,以后放梁钢筋的时候会压坏线管,所以我觉得这样做是不正确。
另外大部分预埋管都应该在板筋里,出线盒衣应该在天花板上。这是我的个人看法,请高手斧正!
免费打赏
dl1027
2007年03月08日 22:31:27
2楼
不能直接焊接在钢筋上,不过可以固定在上面.去施工单位玩的时候,一位搞电的叔叔说的.
回复
wj98329
2007年03月09日 08:26:28
3楼
施工中预埋应该是这样的:模板做完后开始安装开关盒,在板底钢筋敷设完后开始管线的预埋。
最后少将开关盒预埋在梁内,万一损坏的化,打梁的化危险性较大。
回复
skcplus
2007年03月09日 09:37:50
4楼
能不能给出相应的规范
回复
zy457499464
2007年03月09日 20:29:45
5楼
从建筑力学的基础的角度看,线管是不能埋在梁里的。但在实际的工作中只能过梁,不过梁没法施工。所以二者是相互矛盾的。
回复
hujiannan7316
2007年03月09日 21:07:28
6楼
在通常情况下,暗藏的开关盒电源管是必需穿过横梁的。但一定是垂直穿过,绝对不可以用PVC管横穿横梁。
回复
lei999
2007年03月11日 16:21:02
7楼
管线不能横穿过梁,只能垂直进出.
其实管线是不可以预埋在梁内的,需要绕开梁从板筋中走.但是既然土建的不说也就算了,将就将就
正如5楼所言
回复
justdoit2160
2007年03月12日 08:45:04
8楼
正如4樓所說,能不能給出相應的規范,這樣才比較有說服力,讓施工單位返工要有足夠的證據才行的 !
謝謝
回复
lhjun150212
2007年03月12日 19:33:05
9楼
按照结构专业的要求是不允许在梁内预埋的。
回复

相关推荐

APP内打开