我是新手,请各位指教.当回气温度过高时(超过压缩机要求),除了降低蒸发器面积以外,是否可以在膨胀阀前端连一根支管,配一个小的膨胀阀进入回气管,以降低回气温度?

我是新手,请各位指教.
当回气温度过高时(超过压缩机要求),除了降低蒸发器面积以外,是否可以在膨胀阀前端连一根支管,配一个小的膨胀阀进入回气管,以降低回气温度?
免费打赏
kingvlee
2007年03月08日 16:00:29
2楼
你所说的办法是以降低制冷量为代价的,我觉得不是很可取.如果你所说的情况不是成型产品,而且确认是属于设计原因的话,最简单的办法是适当降低蒸发器风速(或水流量)以降低蒸发器换热量!但发生这种问题一般都不应该在设计上找原因,特别是成型的产品发生这种问题的话最好找找系统问题!
回复
lizuokongtiao
2007年03月08日 18:35:03
3楼
是冷库吗???多大的呢,如果是的话是不是缺少制冷剂呀,2“”

是不是膨胀阀开的小了???
回复
荣昌制冷
2007年03月09日 04:31:56
4楼
回气温度高,是属系统操作调整不当,热负荷与装置不配备等原因造成。但不能以降低回气温度而“另创工艺”,只能以科学的方法加以排除,如按照制冷温度相对应下的压力调整节流阀的开启度。
回复
大雪漫天
2007年03月09日 14:19:24
5楼
我想还需要你去调一调系统
回复
hzhenxi
2007年03月12日 11:15:26
6楼
感谢各位的回帖,这是我在设计上碰到的一个问题,我准备降低蒸发面积来调整回气温度,但是不知道如果压缩机不变,系统调整到合适的情况下,减少蒸发面积是否会降低系统的制冷效果?
回复
北冰洋
2007年03月12日 12:59:29
7楼
减少蒸发面积来调整回气温度是不可取的!
减少蒸发面积导致蒸发压力下降,虽然回气温度可降低,但由于回气压力降低,压缩机的压比增大,导致排气温度升高,制冷量减少.
回复
hzhenxi
2007年03月12日 20:38:34
8楼
我是对有进出水口的水箱降温(70度降到45度),根据制冷量设计一个5匹的制冷系统,采用美优乐的压缩机,冷凝器采用80平米空冷(是否过大?),膨胀阀采用内平衡,规格用多大比较合适?
我认为制冷系统设计的关键首先确认制冷量,系统设计选择合适的蒸发器保证回气温度在规定范围,并且选择合适的冷凝器保证合适的过冷度。
因此如果回气温度达到25度,说明蒸发面积过大,这个观点是否正确?我采取什么措施比较好?
回复
北冰洋
2007年03月13日 07:42:15
9楼
TO:hzhenxi:
1、你光说水的温度,没有说水量,怎么算负荷啊?
2、5P的机器用80平米的冷凝器,感觉是有点过大,应该50平米左右就差不多了,但这要结合冷凝风量、室外温度计算一下。
3、5P的系统不知你的流道阻力降是多大,个人感觉用外平衡式的比较保险,选择一个容量是5冷吨的膨胀阀应该比较合适。当然要准确选择,必须明确制冷量、蒸发压力、冷凝压力。
4、回气温度25C不一定能说明蒸发面积过大,有可能是冷媒充注量过少,冷媒管外侧换热效果过好,还有可能是蒸发温度本身就过高,如果蒸发温度为15C的话,过热10C也很正常。
您给水箱降温用的换热器是板换吗?首先就应该确定水流量,板换的换热量,蒸发温度,才可能讨论其它问题。
回复
hzhenxi
2007年03月13日 14:36:08
10楼
感谢斑竹和各位的回帖
水箱容积为1个立方,环境温度45度左右。
我是采用的板换,板换面积为2.4个平方。
循环水的流量为125升/min,水箱与外部循环的流量也为125升/min。
系统采用的是一体机的形式。
我主要担心如果吸气温度过高,影响压缩机运行。
回复
nitsu
2007年03月13日 14:50:51
11楼
楼主的问题属于是设计上的问题!是经过调试,发现蒸发面积和系统不匹配所置!
个人感觉最好能调节供液量,次而改变蒸发面积,至于刚开始提的方法是最基本的牺牲制冷量来维持系统安全运行的救急方案!
个人看法!欢迎指正!
回复