求教个难题,看哪位能回答!
lijiajie1980
2007年03月08日 10:37:21
来自于中央空调
只看楼主

有个建筑,具有双层有机玻璃,但两层玻璃之间的间距为18m,要计算内层玻璃以内的冷负荷,怎么个算法?

有个建筑,具有双层有机玻璃,但两层玻璃之间的间距为18m,要计算内层玻璃以内的冷负荷,怎么个算法?
免费打赏
vincent_nk
2007年03月08日 11:12:03
2楼

18m?
回复
lijiajie1980
2007年03月08日 12:13:55
3楼
对,18m,中间是空气
我的想法是,与外气直接接触的玻璃按普通有机玻璃的计算方法计算,对两层玻璃之间的空气,按通风温度+2度后,按无空调的条件计算,即32+2=34度,然后将其按无空调的内环境计算。
不知可否?
回复
ccqq9977
2007年03月08日 13:33:17
4楼
"+2度"应与地点有关,西安 福州 郑州是+2度.
回复
lvbin78
2007年03月08日 14:38:09
5楼
好难的题目啊。我想你的办法也可以。
回复
youwei_hi
2007年03月09日 13:54:26
6楼
蒜两次比较准.
回复
yalibiao
2007年03月09日 15:27:52
7楼
两层玻璃间的18米之内做什么,有通风安排吗?类似在大的库房中的小间,不知说的对不对。多来点条件!
回复
fenghai031
2007年03月09日 16:38:39
8楼
18米的距离基本可以做个小的厅,外面的玻璃当窗户算,里面的当墙算,我的意见
回复
vincent_nk
2007年03月09日 17:18:11
9楼
楼主表述不清。
回复
zhangjiangruic28
2007年03月11日 16:57:47
10楼
把里面的玻璃传热系数什么的相比较墙的,再把墙的乘以个系数不就可以了吗?
我是这样认为的!!!
回复
zhangjiangruic28
2007年03月11日 16:59:08
11楼
把玻璃当墙算肯定误差很大
回复

相关推荐

APP内打开