关于7度区3层楼构造柱的布置问题
zss1978
zss1978 Lv.4
2007年03月08日 10:32:52
来自于砖混结构
只看楼主

设计一定要求每个开间都布置构造柱,我不知道是规范是这样还是设计自己想想的东西,基础是做在芦苇塘上的,不过经10几年压实,费用紧张,设计不肯省图纸如下:

设计一定要求每个开间都布置构造柱,我不知道是规范是这样还是设计自己想想的东西,基础是做在芦苇塘上的,不过经10几年压实,费用紧张,设计不肯省
图纸如下:

1173321171926.JPG

免费打赏
wskaipl
2007年03月08日 11:54:06
2楼
广西壮族自治区PKPM结构设计软件
专用交流QQ群:34193748

广西壮族自治区PKPM结构设计软件
专用交流QQ群:34193748


回复
lydykj
2007年03月10日 22:50:46
3楼
图纸太小看不见尺寸,看看抗震规范构造柱设置那块,让他每个构造柱设置在规范上找出解释.
回复
zss1978
2007年03月11日 16:55:04
4楼
他的解释是框架结构中墙体大于5米要设构造柱.
回复
lgyhk
2007年03月12日 13:52:28
5楼
如果你想少做构造柱,建议你看看<抗规>7.3,上边详细写了哪些地方该设构造柱,怎么设置.我就不一一给你往上写了.还有就是你这个基础最好要多注意,建议你考虑夯实一下.将来出现不均匀沉降,你的一世英名恐怕就要毁了.