10KV中压设备在做高压工频耐压实验时,试品电流超过电流设定值或试品被击穿时,试验设备的保护电路应立即切断高压试验电源,那么此时的试品电流应整定在多大?或者说试品在被击穿时试品电流应为多大?
10KV中压设备在做高压工频耐压实验时,试品电流超过电流设定值或试品被击穿时,试验设备的保护电路应立即切断高压试验电源,那么此时的试品电流应整定在多大?或者说试品在被击穿时试品电流应为多大?
2楼
没注意到。该很大吧!
回复
3楼
这个与产品的泄露电流大小有关系,耐压设备上的电流应该是二次测的电流,一般都有很大的裕度,调到最大都不会有问题。试验时一般调到中间位置,一边升压一边看电流大小,如果预计会超过设定值就调大一点,如调到最大还是超的话,就说明耐压设备容量不够。
回复
4楼
这个问题我也一只没有搞清楚,找了很多的资料,里面都没有说明,希望有高手出来说说。
关注中
回复
5楼
高压侧输出电流为MA.3楼的朋友说过流保护利用的是低压侧电流.那么系统的过流保护应设定在多少?而压时间设定在多少?过流保护器的型号及整个试验设备的工作过程原理能否请赐教?谢谢!
回复
6楼
试验设备有规定,设备容量为10KV/1KVA,试验设备的过流保护都装于低压电源侧,根据电源的电压计算就可以了,一般整定值为低压侧额定电流的80%左右就可以了,耐压时间多数为1S,有些特殊产品按产品技术条件要求进行;
回复
7楼
刚才耐压时间打错了,应该为1分钟;
回复
8楼
具体如何计算低压侧电流呢?过流保护型号呢?设备工作原理呢?请6楼的朋友帮忙了。
回复
9楼
我们做工频耐压实验时,电压达到42KV(10KV的)。电流值不记得了,不过没要求,只要电压达到了就行。时间1分钟。工频耐压实验主要是为了检查电气用电设备的带电距离的。
回复
10楼
“工频耐压实验主要是为了检查电气用电设备的带电距离的”,不是吧?
“试品在被击穿时试品电流应为多大”,根据不同的试品参照相关的试验规程。。。。。。。。。。。。
回复
11楼
试品在被击穿时试品电流应为多大”,根据不同的试品参照相关的试验规程。。。。。。。。。。。。 谁有这个规程请上传一下,谢了。
回复