卫生间管道优化
superman1234
2007年03月07日 23:01:55
只看楼主

如图所示,甲方要求两个卫生间的污水合排到一个立管里,这个立管不能布置在户内,只能在那个采光凹槽里(那样不是把玻璃挡了1/3啊,影响采光效果,不知道甲方怎么想的),我简单布置了一下,不知哪位高人赐教一下,让水能流得顺畅一些,更合理一些,在下不甚感激!

如图所示,甲方要求两个卫生间的污水合排到一个立管里,这个立管不能布置在户内,只能在那个采光凹槽里(那样不是把玻璃挡了1/3啊,影响采光效果,不知道甲方怎么想的),我简单布置了一下,不知哪位高人赐教一下,让水能流得顺畅一些,更合理一些,在下不甚感激!

1173279712716.JPG

免费打赏
ping02102026
2007年03月09日 11:31:36
12楼
同意3楼的意见,
9楼提的蹲便器的位置有点问题.
可以详细说明下吗,,谢谢
回复
stbodhi
2007年03月09日 11:38:20
13楼
如下图阴影部分所示,你的排水横管经过的地方没有梁?那你这样布置就是要穿两个梁了.预埋DN150套管.结构专业的会同意?
如果在梁下走,是不是太低了点?会不会影响用户的使用空间?
回复
商准
2007年03月09日 12:04:02
14楼
建议将两卫生间的排水横管左右错开布置。
回复
sunrui55
2007年03月09日 13:37:01
15楼
13楼说的这个 应该两个卫生间都下沉的 这样能解决吧
回复
zhaojunlingzjl
2007年03月09日 13:47:37
16楼
我也觉得可以适当的挪开玻璃窗一点,不过这点管子(DN150)即使在楼主所指的位置,也影响不了多少采光。13楼担心的梁的问题一般不会存在,这是一个商住楼而已。
回复
cs-832
2007年03月09日 14:00:03
17楼
同意错开布置,也可以把两边汇在一起的三通接成四通,水力条件好些
回复
superman1234
2007年03月09日 14:21:34
18楼
多谢指导,我已错开布置了!!
回复
superman1234
2007年03月09日 14:35:07
19楼
我改为如下图所示,管道布置合理吗,请各位赐教!!!
回复
zyszys2201
2007年03月09日 16:34:36
20楼
小卫生间地漏的排水往哪去? 排水管子走斜线施工较困难 再请问下给水管也走室外吗?
回复
zyszys2201
2007年03月09日 16:37:11
21楼
小卫生间地漏的排水往哪去? 管子走斜线施工较困难
回复

相关推荐

APP内打开