我们的一个别墅采用三相四线供电方式,在使用过程中发现在开灯时经常灯泡爆裂,认为可能是因为小区入住户数不多电压偏高造成的,但今天晚上突然所有的灯忽亮忽暗,很多灯泡爆裂.当时开着的用电器有三相中央空调一台,4000W单相干衣机一台,若干电脑及灯具.请大家帮我分析一下是什么原因,谢谢啦!
我们的一个别墅采用三相四线供电方式,在使用过程中发现在开灯时经常灯泡爆裂,认为可能是因为小区入住户数不多电压偏高造成的,但今天晚上突然所有的灯忽亮忽暗,很多灯泡爆裂.当时开着的用电器有三相中央空调一台,4000W单相干衣机一台,若干电脑及灯具.请大家帮我分析一下是什么原因,谢谢啦!
2楼
晕,工程是这么做的吗???????缺少N线。检查N线是否已经与变压器的N线相连并且可靠接地。
回复
3楼
检查一下线电压,确定N线是否正常,在就是检查线连接处.
回复
4楼
就是零线问题,断了,或施工时就没接好。
回复
5楼
没有见过,想学习一下!!
回复
6楼
一般接线良好的话,遇到这种情况会跳的
回复
7楼
原因一:三相负荷不平衡;
原因二:也许你所居住的别墅小区还没有完全竣工,施工工地可能有其他建筑机械在运行。
最好联系供电部门做检修。
回复
8楼
N线问题可能性比较大
回复
9楼
同意!!!!!!!!
回复
10楼
缺少N线。检查N线是否已经与变压器的N线相连并且可靠接地.
回复
11楼
N线不正常。检查N线是否断线或接触不良,另外是否有PE线?是否PE线没可靠接地而用电端将PE线当成N线了?
回复