我公司对一台透平空压机进行技术改造,出气量由原来的290立方变成520立方,由原来的二级压缩变成一级压缩,牺牲压力增加流量。负载相应增大,原来电机型号:YK1000-2/990(Y异步 K快速 2极)Pe:1000Kw Ve:10000V Ie:69A 额定转速:2984r/min 额定频率:50H 接法:Y 外壳防护等级IP44 绝缘等级:B IEY.043.110.5T意味着要满足流量要求电机就要过载运行,而且是长期运行(365天)。请问这样的电机长期运行能过载百分之几运行?原来在冬季该电机电流达74A运行(因为冬季空气湿度大,负载变大,认为环境温度低10℃以下)
我公司对一台透平空压机进行技术改造,出气量由原来的290立方变成520立方,由原来的二级压缩变成一级压缩,牺牲压力增加流量。负载相应增大,原来电机型号:YK1000-2/990(Y异步 K快速 2极)Pe:1000Kw Ve:10000V Ie:69A 额定转速:2984r/min 额定频率:50H 接法:Y 外壳防护等级IP44 绝缘等级:B IEY.043.110.5T
意味着要满足流量要求电机就要过载运行,而且是长期运行(365天)。请问这样的电机长期运行能过载百分之几运行?原来在冬季该电机电流达74A运行(因为冬季空气湿度大,负载变大,认为环境温度低10℃以下)
谢谢!
[
本帖最后由 imfocus 于 2012-9-5 23:12 编辑 ]
2楼
1、不管什么电机,都不宜长时间过载运行;
2、空压机改造,总功率因由设备管理工程师计算,是否过载,不是楼主那样猜测的;
3、“透平空压机进行技术改造”为什么要用电机,原“透平”(汽轮机)不能用了?
回复
3楼
谢谢!3、原来的透平空压机就是用高压电动机驱动的。这台机组从1988年开始使用。
回复
4楼
目前该电机已超载5%运行3个月,现在天气已到10℃以下,电机超载10%运行一星期了,看样子还要运行三个月,真为电机担心!!!是不是冷却温度低,电机温升低,就能超载运行?!电机有多大的潜能?
回复
5楼
查了一下电动机运行规程,没有规定过负载运行,但要求运行温度:
表4
电动机部位
环境温度(℃) 允许温度(℃)
温度计法 电阻法
滑环 35 70 ——
换向器 35 65 ——
A级绝缘 35 60 65
B级绝缘 35 75 85
E级绝缘 40 65 75
F级绝缘 40 85 100
H级绝缘 40 95 100
5.2.8 电动机运行中外壳最高允许温度
5.2.8.1 开启型70℃;
5.2.8.2 封闭型80℃;
5.2.8.3 防爆型90℃。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-12-11 15:30 编辑 ]
回复
6楼
呵呵,以前的老电机电气设计余度大,过载一点没问题,而且还在冬天。我倒是担心电机内外部的转动部件平时保养不知到位否,出问题就出在那些地方。
回复
7楼
不光看温度,还要看温升。冬天了,看看你的温升。电机铭牌上有要求,超过不多就可以了。
回复
8楼
版主你好!请教个问题,温升和温度的概念我有些模糊,电机B级绝缘:极限允许温升80℃,极限温度130℃,环境温度40℃,热点温度10℃。这里极限温升80℃怎么理解?谢谢!
回复
9楼
没有问题的,首先保护不会动作,其次温升也没有问题!
回复
10楼
电动机选择B级绝缘的多,对于一般的场所!
回复