地下室楼板上一个300X300的洞口,但是实在板计算跨度的跨中位置。。只是在周围布置环向钢筋加强,然后将截断的钢筋焊接在环向钢筋上。。行不行。。有没有什么规范可以参照??新手,求各路大神指教....
地下室楼板上一个300X300的洞口,但是实在板计算跨度的跨中位置。。只是在周围布置环向钢筋加强,然后将截断的钢筋焊接在环向钢筋上。。行不行。。
有没有什么规范可以参照??
新手,求各路大神指教....
2楼
洞口加强钢筋的构造要求,结构构造手册上有具体的规定。
按照规范规定,对于洞口尺寸小于等于300时,是可以不用设置构造加强钢筋的。
回复
3楼
但是是在跨中,受力筋就这样直接截断吗???
回复
4楼
我觉得钢筋可以不用截断,直接绕过洞口啊,我们这里300X300以下的都这样做的
回复
5楼
平表法图集11G101里面楼板构造里有的。直接套用就可以。
回复
6楼
喔。我去看看,谢谢。
回复
7楼
嗯,了解了。。
回复
8楼
zhlei 发表于 2012-9-7 23:43 平表法图集11G101里面楼板构造里有的。直接套用就可以。怎么在101里没找到呀?能说说具体在哪一页吗?
回复
9楼
13G311-1 混凝土结构加固图集 当垂直于板受力方向的洞口宽度 ≤300mm或孔洞直径 300mm ,且切断钢筋数量≤5% 时,可不作处理。
回复