楼板开洞这样处理行不行??有没有规范可以参照。
qiuyewuheng
qiuyewuheng Lv.11
2012年09月05日 15:44:01
只看楼主

地下室楼板上一个300X300的洞口,但是实在板计算跨度的跨中位置。。只是在周围布置环向钢筋加强,然后将截断的钢筋焊接在环向钢筋上。。行不行。。有没有什么规范可以参照??新手,求各路大神指教....

地下室楼板上一个300X300的洞口,但是实在板计算跨度的跨中位置。。只是在周围布置环向钢筋加强,然后将截断的钢筋焊接在环向钢筋上。。行不行。。
有没有什么规范可以参照??
新手,求各路大神指教....
免费打赏
无间道
2012年09月06日 14:57:46
2楼
洞口加强钢筋的构造要求,结构构造手册上有具体的规定。
按照规范规定,对于洞口尺寸小于等于300时,是可以不用设置构造加强钢筋的。
回复
qiuyewuheng
2012年09月07日 15:16:54
3楼
但是是在跨中,受力筋就这样直接截断吗???
回复
happydehui
2012年09月07日 15:52:50
4楼
我觉得钢筋可以不用截断,直接绕过洞口啊,我们这里300X300以下的都这样做的
回复
zhlei
2012年09月07日 23:43:16
5楼
平表法图集11G101里面楼板构造里有的。直接套用就可以。
回复
qiuyewuheng
2012年09月12日 18:16:14
6楼
喔。我去看看,谢谢。
回复
qiuyewuheng
2012年09月12日 18:16:45
7楼
嗯,了解了。。
回复
fangfang820
2015年03月20日 17:07:08
8楼
zhlei 发表于 2012-9-7 23:43 平表法图集11G101里面楼板构造里有的。直接套用就可以。怎么在101里没找到呀?能说说具体在哪一页吗?
回复
mindfucking
2015年03月31日 17:44:42
9楼
13G311-1 混凝土结构加固图集 当垂直于板受力方向的洞口宽度 ≤300mm或孔洞直径 300mm ,且切断钢筋数量≤5% 时,可不作处理。
回复

相关推荐

APP内打开