关于消防报警系统接地做法,请高手明确
unionpayer
unionpayer Lv.2
2012年09月05日 15:28:52
来自于防雷减灾
只看楼主

根据火灾自动报警系统设计规范GB50116-98关于消控中心接地明确如下:在消防控制中心设置专用接地干线,接地干线采用铜芯绝缘导线。线芯截面不少于25mm2,接地干线通过专用接地板引至联合接地体。 采用镀锌钢管穿接地干线(单股铜芯绝缘导线)是否合适?有人说钢管作为保护管不合适????请高手指教

根据火灾自动报警系统设计规范GB50116-98关于消控中心接地明确如下:在消防控制中心设置专用接地干线,接地干线采用铜芯绝缘导线。线芯截面不少于25mm2,接地干线通过专用接地板引至联合接地体。

采用镀锌钢管穿接地干线(单股铜芯绝缘导线)是否合适?
有人说钢管作为保护管不合适????

请高手指教
免费打赏
dazuiaiwan
2012年09月05日 16:16:57
2楼
高手没来,等着围观
回复
unionpayer
2012年09月08日 15:40:57
3楼
土木在线没有高手出没 啊。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
hhsscc
2012年09月09日 17:22:43
4楼
应穿硬质塑料管保护。
回复
z718623944
2012年09月10日 11:21:38
5楼
不合适,钢管妨碍泄流,应穿硬塑料类的
回复
wang628ling
2012年09月11日 11:32:11
6楼
来学习的~~~
回复
xishuiyuanliu
2012年09月12日 23:33:31
7楼
应该用塑料管
回复
zqf7857212
2012年09月13日 09:55:10
8楼
采用镀锌钢管穿接地干线是可以的,但前提条件必须是钢管与基础防雷接地连接,也就是说在做基础的时候预留出一根接地跟钢管焊接起到屏蔽作用
回复
xpmhs
2012年09月22日 09:33:12
9楼
钢管没问题的!
回复