一万平方米门面房是否设火灾报警系统
chougege
chougege Lv.3
2007年03月07日 10:08:46
来自于防雷减灾
只看楼主

建筑设计防火规范任一层建筑面积大于3000m2或总建筑面积大于6000m2的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等应设置火灾自动报警系统,那么一万平方米门面房是否设火灾报警系统?门面房是否视为商店?

建筑设计防火规范任一层建筑面积大于3000m2或总建筑面积大于6000m2的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等应设置火灾自动报警系统,
那么一万平方米门面房是否设火灾报警系统?门面房是否视为商店?
chougege
2007年03月07日 15:07:22
2楼
门面房是一些小商铺,商铺是否视为商店?
回复
chougege
2007年03月08日 11:34:01
3楼
请回答一下,拜托!
回复
gdx8785
2007年03月08日 12:26:13
4楼
没有回答是因为你给出的信息不是太清楚,比如说这一万平方米门面房是几层?商铺是否可以理解为场内的摊位?

如果这项目是相当于一个商品市场,我认为是需要做的。看来你是不想做,有点犹豫,那么最好的办法是咨询一下当地的消防部门为好
回复
chougege
2007年03月08日 14:34:25
5楼
共三层,单层面积三千多平方米,大部分是商铺,面积几十平方米到二百平方米不等,三层是办公室,
是否设火灾报警系统?
回复
chougege
2007年03月08日 14:36:16
6楼
补充
商铺门朝外开,之间不通
回复
gdx8785
2007年03月08日 16:58:12
7楼
GB50016-2006 11.4.1/4条,我认为应该做,如果还在犹豫,则“咨询一下当地的消防部门”
回复
chougege
2007年03月14日 09:41:54
8楼
我现在决定设火灾报警系统

回复
gdx8785
2007年03月15日 12:44:44
9楼


呵呵,省得以后麻烦
回复
hfy2003119
2007年03月16日 09:26:18
10楼
我也有这样的一个活,一二层为单间门市,每间一层为200平方米左右,两层为一家,建筑考虑疏散,之间有门洞连通.三层为大通间办公.有单独的楼梯,四-十一层为5个单元的住宅 ,单层建筑面积为1250平方米左右,共十一层,另外门市与办公部分往外延伸与另一个4个单元的11层住宅相接,此部分每层也有1000平方米左右,请教各位专家,此工程消防报警和应急照明应该怎么考虑?