我单位新建厂房要求按三类防雷设计,请问各位师傅是否增加接闪器,还是利用原屋面板做为接闪器,(钢结构厂房)。谢谢了
我单位新建厂房要求按三类防雷设计,请问各位师傅是否增加接闪器,还是利用原屋面板做为接闪器,(钢结构厂房)。谢谢了
2楼
如果金属屋面的厚度满足规范要求的前提下,是只可以利用的。
回复
3楼
可采用屋面金属板作为接闪器用,但金属板的厚度应满足规范要求。
回复
5楼
谢谢,屋面板采。0.45的彩钢板,是否达到规范要求呀,是那一个规范呀,能说说吗。
回复
6楼
GB50057-2010 5.2.7 除第一类防雷建筑外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列规定:
1 板间的连接应是持久的电气贯通,....
2 金属板下面无易燃物品时,....,不锈钢板的厚度不应小于0.5mm....
3 金属板下面有易燃物品时,不锈钢板的厚度不应小于4mm....