高压电缆的接地线?
hq178360
hq178360 Lv.2
2007年03月06日 22:13:30
只看楼主

高压电缆做完干包头以后,焊接出的接地铜辨怎样接在高压柜和电机上? ...?

高压电缆做完干包头以后,焊接出的接地铜辨怎样接在高压柜和电机上? ...?
免费打赏
ydy_850722
2007年03月07日 08:32:56
2楼
接在柜体或者壳体上.
回复
rld0431
2007年03月07日 08:58:14
3楼
终端压端子并搪锡之后接在高压柜和电机专用接地位置上
回复
ztszhou
2007年03月07日 09:43:44
4楼
接到高压柜的接地铜排上或其他可靠的接地点上.
回复
hq178360
2007年03月07日 20:33:04
5楼
我的意思是接一头还是两头都接(高压柜和电机),当然从高压柜的零序互感器外接柜体的地.
回复
xyzsyp
2007年03月08日 22:11:37
6楼
当然是一头在高压柜的接地端上可靠接地,另一头在电机的接地端上接地可靠。要理解接地线的作用就可以了。
回复

相关推荐