求助:PKPM如何算井字楼盖
scyuey
scyuey Lv.7
2007年03月06日 14:35:48
来自于PKPM
只看楼主

小弟近日搞一工程,砌体结构,大房间6.6X10米,要求井字楼盖。因为以前很少做这个没经验,请教大虾门帮帮忙,另外告诉下注意事项。(周遍墙上边梁怎么取值和计算?)谢谢先!

小弟近日搞一工程,砌体结构,大房间6.6X10米,要求井字楼盖。因为以前很少做这个没经验,请教大虾门帮帮忙,另外告诉下注意事项。(周遍墙上边梁怎么取值和计算?)
谢谢先!
免费打赏
jkyzf001
2007年03月09日 19:12:22
2楼
6.6x10的用不着井字楼盖吧,6.6米的梁不算太大,再经济跨度范围以内
回复
lydykj
2007年03月10日 00:00:47
3楼
砌体结构井字楼盖用PKPM步骤
1单建节点网格,将梁和墙情况按实际输入,
2过SETWE将梁与墙相交处设为铰接
3计算.其结果与手算比较近似.
回复
llty09
2007年03月10日 00:20:31
4楼
同意楼上做法,我们这里就是这么做的
回复
scyuey
2007年03月12日 10:45:48
5楼
2过SETWE将梁与墙相交处设为铰接
在那里设啊?请详细解释
回复
scyuey
2007年03月12日 10:48:45
6楼


说错了,是10500X114000。且层高3300,需控制梁高度
回复
wang102cn
2007年03月12日 16:49:30
7楼
要求净高是多少?几层?干什么用的?纵向梁间距可用6000*19,横向可用5400*5100的,梁截面尺寸可用250*600,铺YKB5602,怎样?
回复
lydykj
2007年03月12日 22:00:50
8楼

在setwe菜单中特殊梁\一端铰接.第一项是参数,好象是第二三项吧.
回复
scyuey
2007年03月12日 22:21:18
9楼


是一个大学习室,砌体结构,净高当然越大越好.我是每边各分四跨均布置,网格是2625X2850,全现浇,梁250X600
回复
scyuey
2007年03月12日 22:21:43
10楼



3Q3Q3Q
回复
wang102cn
2007年03月13日 09:12:59
11楼
能把你的PKPM工程文件上传上来吗?我也向你学习一下,我没搞过,如有无梁楼盖的也请一并上传吧,谢谢。