氟系统冷风机配置问题
浙江易雪
2007年03月06日 11:23:06
来自于制冷技术
只看楼主

在系统中,冷风机的制冷量比机组的制冷量大20%,都可以完成你需要的制冷工况,但是要区别的是厂家提供的计算参数是否真实。这时,传热温差不一定会小,配比和冷风机匹配的膨胀阀,加大制冷剂充注量都可以解决传热温差过小的问题,但回气过热的问题绝对存在,不可避免,如果你不能保证回气在压缩机允许的范围内,建议你最好不要使用。 请教:回气为什么会过热?冷风机的制冷量大,说明其热交换量大。小的制冷机组向冷风机提供的冷量小于设计冷量的20%,会出现氟在冷风机中的前半程就完全蒸发完了,继续吸收冷库热量后,导致回气温度过高;如果开大膨胀阀并多加氟,会使制冷机组的整体负荷增加,压缩机的电机会承受不了。

在系统中,冷风机的制冷量比机组的制冷量大20%,都可以完成你需要的制冷工况,但是要区别的是厂家提供的计算参数是否真实。这时,传热温差不一定会小,配比和冷风机匹配的膨胀阀,加大制冷剂充注量都可以解决传热温差过小的问题,但回气过热的问题绝对存在,不可避免,如果你不能保证回气在压缩机允许的范围内,建议你最好不要使用。



请教:回气为什么会过热?

冷风机的制冷量大,说明其热交换量大。小的制冷机组向冷风机提供的冷量小于设计冷量的20%,会出现氟在冷风机中的前半程就完全蒸发完了,继续吸收冷库热量后,导致回气温度过高;如果开大膨胀阀并多加氟,会使制冷机组的整体负荷增加,压缩机的电机会承受不了。

因此,我个人认为冷风机不易过大,在大于20%的允许范围内为宜。

1173151384958.gif

免费打赏
lizuokongtiao
2007年03月10日 09:38:50
2楼
楼主说的很好,但我想知道蒸发器的配置要比机组的产制冷量多20%,哪么冷凝器的是不是也要比压缩机的制冷量大呢???这是用什么标准来配置呢????膨胀阀与机组的制冷量又是什么关系呢,QQ,714907682
回复
北冰洋
2007年03月10日 11:06:44
3楼
冷凝器的热负荷要比压缩机的产冷量大25%左右(具体数值根据使用情况定),因为冷凝器的负荷的值是冷量与压缩机功耗的和。
膨胀阀的选择要主意冷凝压力、蒸发压力、冷量这几个参数,厂家都有选型表,按表选择即可。
回复
zhxp30
2007年03月11日 21:21:10
4楼
bby999北冰洋好厉害啊!什么都懂啊!!要好好向你学习啊
回复

相关推荐

APP内打开