在系统中,冷风机的制冷量比机组的制冷量大20%,都可以完成你需要的制冷工况,但是要区别的是厂家提供的计算参数是否真实。这时,传热温差不一定会小,配比和冷风机匹配的膨胀阀,加大制冷剂充注量都可以解决传热温差过小的问题,但回气过热的问题绝对存在,不可避免,如果你不能保证回气在压缩机允许的范围内,建议你最好不要使用。 请教:回气为什么会过热?冷风机的制冷量大,说明其热交换量大。小的制冷机组向冷风机提供的冷量小于设计冷量的20%,会出现氟在冷风机中的前半程就完全蒸发完了,继续吸收冷库热量后,导致回气温度过高;如果开大膨胀阀并多加氟,会使制冷机组的整体负荷增加,压缩机的电机会承受不了。
请教:回气为什么会过热?
冷风机的制冷量大,说明其热交换量大。小的制冷机组向冷风机提供的冷量小于设计冷量的20%,会出现氟在冷风机中的前半程就完全蒸发完了,继续吸收冷库热量后,导致回气温度过高;如果开大膨胀阀并多加氟,会使制冷机组的整体负荷增加,压缩机的电机会承受不了。
因此,我个人认为冷风机不易过大,在大于20%的允许范围内为宜。