请教:配电间内的接地扁钢需要和防雷装置连接吗?还有一般住宅楼内的户内配电箱内的PE线是不是需要和卫生间内的局部等电位箱连接啊??请高手指点!加急!!
请教:配电间内的接地扁钢需要和防雷装置连接吗?还有一般住宅楼内的户内配电箱内的PE线是不是需要和卫生间内的局部等电位箱连接啊??请高手指点!加急!!
23楼
1。绝对需要
2。看情况而言,多不需要。
回复
24楼
卫生间的等电位接线端子本来就是和室内配电箱做过连接的,主要是要把卫生间内的金属设备(水龙头,地漏当)等与等电位端子连接。以前看过的书好像是这样说的,以前论坛好像也有讨论过。
回复
25楼
回复
26楼
我曾经在某一本书上看过.就是说,如果你配电室的接地电阻在一欧左右可以与防雷接地电阻共用,但是如果你的配电室接地电阻接近或者大于四欧就不要共用了.因为雷电的电流是很大的,如果你的接地电阻大于四这个值,当引雷装置处于放电时,就会有很大的电压作用于你配电室的避雷器上,有可能将避雷器激穿而引发更大的事故.\
由于我也是个电雏,所以关于是哪本书,和比较理论的数据我没有记住,一定是有的,努力吧.
回复
27楼
第1个需要,第2个因为本身就是局部等电位,在卫生间内实现局部等电位,接了PE,就不是局部等电位了,所以不用接
回复
28楼
他说的有一定的道理,我推荐
回复
29楼
!!!!你懂不懂!防雷接地阻是在二欧以下的!乱弹琴!!!
回复
30楼
正解!!!
回复
31楼
同意3楼
回复
32楼
配电室内的接地扁钢一般为电源进线的重复接地和保护接地线,必须与建筑物的接地装置做可靠的电气连接(焊接),当然要和防雷接地装置连接。