只看楼主

新手请教专业人士图纸符号意思楼道总配电箱内符号S4N-250/4P+S2RC212 S283-C100 3*S251-C25 OVR-3-40-660SPE274/125 GS252S-C20/0.03 电表DDSY213-5(20)在相关资料上也能多少查到一点,但是详细意思还请专业人士帮忙。不胜感激

新手请教专业人士图纸符号意思
楼道总配电箱内符号S4N-250/4P+S2RC212 S283-C100 3*S251-C25 OVR-3-40-660SP
E274/125 GS252S-C20/0.03 电表DDSY213-5(20)
在相关资料上也能多少查到一点,但是详细意思还请专业人士帮忙。
不胜感激
lijingtao999
2007年03月07日 19:46:37
12楼
Pe=28.0KW Kx=0.8 Pjs=22.4KW Ijs=42.4A 是什么意思 (配电系统图)
回复
lsh-613
2007年03月07日 21:15:30
13楼
Pe=28.0KW Kx=0.8 Pjs=22.4KW Ijs=42.4A 是什么意思??
设备容量 需要系数 有功功率 计算电流
回复
yiping3965
2007年03月08日 09:12:51
14楼
建议看下课本。。。
回复
yi_tang
2007年03月08日 17:08:38
15楼
Pe=28.0KW ----额定功率;
Kx=0.8 ------需要系数;
Pjs=22.4KW-----计算功率;
Ijs=42.4A -----计算电流.
回复
li888liang
2007年03月13日 13:07:33
16楼
谢谢各位前辈
回复
wyong021
2007年04月23日 12:53:54
17楼
高手能帮我选一个带漏电的断路器吗?
ABB的100A的?
谢谢了
回复
飞影道人
2007年04月23日 16:31:15
18楼
都说了这么多了,还不去找个样本看看;楼主老兄太懒惰吧。