地下室为足浴间,走廊无外窗,通风如何考虑
mage780705
mage780705 Lv.12
2007年03月05日 13:50:40
来自于通风排烟
只看楼主

地下室为足浴间,走廊无外窗,通风如何考虑,派烟量、排风量和送风量如何确定?

地下室为足浴间,走廊无外窗,通风如何考虑,派烟量、排风量和送风量如何确定?
免费打赏
sunydongy
2007年03月05日 17:27:22
2楼
采用机械通风,通风次数按 5~10次/小时考虑,事故排烟量按6次/小时考虑.两个系统要分开独立设置.
回复
blackeye
2007年03月05日 22:02:08
3楼
2楼的回答有问题。
1)什么叫事故排烟量?一般来说,“事故”是指房间中的设备发生意外,不一定是火灾,比如说锅炉爆炸、燃气泄漏。正确的用词是“事故通风量”或“事故排风量”。涉及到火灾,才用“排烟量”。
2)足浴间会有什么设备发生事故吗?显然没有。讨论的是火灾排烟,此处不宜用“事故”二字。
3)如果地下室足浴间单个房间面积超过50平米,或者总面积超过200平米,则需要排烟。排烟量按每平米乘以60计算。
4)平时通风和火灾排烟不一定要分开设置。
5)排风量建议结合空调新风量来计算。排风量宜大于新风量,保持一定负压,避免足浴间内不好的气味散发到外面。如果房间不做空调,才用换气次数来计算。
回复
zhengshg1979
2007年03月06日 09:16:23
4楼
讨论一下,足浴间算不算娱乐场所,当然新的低规出来了,可能没有这个问题了,只是讨论一下了
回复
yin_dequan
2007年03月06日 09:30:11
5楼
我的做法:
1.走道和房间均按规范设机械排烟系统,走道设机械补风系统。
2.排风系统可按3~6次,走道设送风(可与补风合用)。
3.排风、排烟系统是否合用要看合用了以后有没有啥好处,如果没啥好处就别合用了。
回复
yahu1998
2007年03月06日 12:40:04
6楼
3楼说的很好也很全面,5楼问排烟和排风合用有啥好处,节约成本呀,造价肯定低,施工方便,甲方也高兴,何乐而不为.
回复
tanghuaping
2007年03月07日 10:16:37
7楼


应该算娱乐场所的!!!
回复
somebody665
2007年03月07日 11:15:14
8楼
正常排风可与事故排风结合考虑
回复
joyce_liu99
2007年03月07日 20:03:35
9楼
同意3楼的意见。关于排烟排风共用系统,个人认为还是根据不同的情况不同做法为好。
回复
songbinghui
2007年03月08日 13:23:12
10楼
3楼高手啊 ,回答 的比较好
回复
songbinghui
2007年03月08日 13:27:50
11楼
五楼的3.排风、排烟系统是否合用要看合用了以后有没有啥好处,如果没啥好处就别合用了。
主要是合用可以节省成本啊,而且平时用维护好的话,不会影响到排烟 的
回复

相关推荐

APP内打开