小弟自考<房建专业>现做毕业设计!一个工业厂房。屋面恒载标准值为5.3kn/m2;可变荷载标准值为0.7,楼面恒载为2.9。活载为5.0(标准值)。层高4.2。由于窗间墙只有1.4m宽。为了使纵墙承载力合格。我采用得是mu20砖和m10砂浆(没有加墙垛,370墙)。有朋友说不合理!请问工业厂房的砖和砂浆一般是用多少?
没有找到明确的说明,不过还是谢谢楼上的朋友了!送上一分,略表谢意!
不过我后面又算了算梁瑞局受压,只有mu20和m10浆才能合格!
回复
3楼
你的朋友讲的是正确的,当承重墙宽度不够时,应优先采用加柱(砖柱或钢筋混凝土柱),不宜采用加宽墙厚。
回复
4楼
我想问得是工业厂房那样大的荷载,建筑材料一般的标号是多少?
后面着算梁端压力,也才比合格多10多个kn
回复
5楼
差不多阿
回复
6楼
你可以加钢筋混凝土梁垫啊,
常用的普通砖MU10,砂浆M5~M10,大于MU10的砖少.
回复
7楼
是土木方面的,可以查阅相关规范!
回复
8楼
好东西大家共享啊
回复
9楼
一般用只有mu10机制红砖和m7.5水泥浆就可以满足要求!
回复
10楼
你的朋友讲的是正确的,当承重墙宽度不够时,应优先采用加柱(砖柱或钢筋混凝土柱),不宜采用加宽墙厚
回复