现在部分新建小区旁边只有一根市政给水管道,但小区室内外消防水量又超过25L/S了,这样一来小区室外的消火栓就不能利用市政给水了.而且小区的面积比较大,超出了一个消防水池的保护范围,所以不设室外消火栓,只设一个消防水池这种方法也行不通.多设几个消防水池似乎又不太经济.但我见过有好多设计图纸,直接把小区的环网接在那一根市政给水管了,当做两路市政给水管来设计.室外消火栓再接在小区的环网上.按照规范这样是不行的.可审图却通过了.不知道是怎么回事.是不是默许可以这么设计?

现在部分新建小区旁边只有一根市政给水管道,但小区室内外消防水量又超过25L/S了,这样一来小区室外的消火栓就不能利用市政给水了.而且小区的面积比较大,超出了一个消防水池的保护范围,所以不设室外消火栓,只设一个消防水池这种方法也行不通.多设几个消防水池似乎又不太经济.

但我见过有好多设计图纸,直接把小区的环网接在那一根市政给水管了,当做两路市政给水管来设计.室外消火栓再接在小区的环网上.按照规范这样是不行的.可审图却通过了.不知道是怎么回事.是不是默许可以这么设计?

想问一下.
1.各位在设计这种小区的室外消防时是怎么做的?
2.直接把小区的环网接在那一根市政给水管,审图的时候会不会有问题?
免费打赏
jian_cong
2007年03月06日 01:05:31
12楼


同意,假如市政压力满足的话,还不必设室外消火栓泵。
假如只有一路市政给水,则需要增加室外消火栓泵及室外消防水储备。
回复
stbodhi
2007年03月06日 12:06:33
13楼





对的.前提是小区旁的这根市政管是环网的一部分.可要在市政管上加阀,估计和有关部门不好协商.
但有的设计没有加阀也直接引入两根管作为两路进水.设计也通过了.所以很不解.
回复
hal315
2007年03月07日 16:01:24
14楼
同意6楼的观点。“直接把小区的环网接在那一根市政给水管了,当做两路市政给水管来设计”这是偷换概念的做法。因为头起还是“枝状”而非环状,供水的可靠性还是无法满足,并不符合规范要求环状管网的初衷。