小区一路进水,室外消火栓,水池的设置问题.
stbodhi
stbodhi Lv.3
2007年03月02日 16:35:35
只看楼主

现在部分新建小区旁边只有一根市政给水管道,但小区室内外消防水量又超过25L/S了,这样一来小区室外的消火栓就不能利用市政给水了.而且小区的面积比较大,超出了一个消防水池的保护范围,所以不设室外消火栓,只设一个消防水池这种方法也行不通.多设几个消防水池似乎又不太经济.但我见过有好多设计图纸,直接把小区的环网接在那一根市政给水管了,当做两路市政给水管来设计.室外消火栓再接在小区的环网上.按照规范这样是不行的.可审图却通过了.不知道是怎么回事.是不是默许可以这么设计?

现在部分新建小区旁边只有一根市政给水管道,但小区室内外消防水量又超过25L/S了,这样一来小区室外的消火栓就不能利用市政给水了.而且小区的面积比较大,超出了一个消防水池的保护范围,所以不设室外消火栓,只设一个消防水池这种方法也行不通.多设几个消防水池似乎又不太经济.

但我见过有好多设计图纸,直接把小区的环网接在那一根市政给水管了,当做两路市政给水管来设计.室外消火栓再接在小区的环网上.按照规范这样是不行的.可审图却通过了.不知道是怎么回事.是不是默许可以这么设计?

想问一下.
1.各位在设计这种小区的室外消防时是怎么做的?
2.直接把小区的环网接在那一根市政给水管,审图的时候会不会有问题?
kibo
2007年03月04日 21:04:30
2楼
1,室外也做临时高压罢;
2,一个市政管上开两个口,看行不行?
回复
yanglan
2007年03月04日 21:26:51
3楼
可以 考虑室内外合并的稳高压消防系统 ,
回复
369369efg
2007年03月05日 08:33:16
4楼
同意2楼,一根管上开两个口子!!
回复
jsza2006
2007年03月05日 09:04:43
5楼
小区的室外消火栓一般用来做底压消火栓用的,设计流量够了就可以了 。
回复
moon_sun
2007年03月05日 10:54:09
6楼
一跟管子上开2个口子只算一路进水,除非在2个接口之间家阀门。
一路进水消防水池要包含室外消防用水。
室外消火栓采用临时高压系统
回复
hellenchen12
2007年03月05日 11:13:08
7楼
我做一个厂区的时候也遇到类似的问题。我后来的解决方法是和甲方协商加设了以一个市政进水口。然后设了一个消防水池。因为除去了火灾发生时市政的补给水量,所以水池容积也不是很大。
回复
visevesa
2007年03月05日 13:56:43
8楼
你说的大概不是多层住宅区.而是有小高层或高层住宅?
两路进水通常指从不同方向引进两个进水管,如同向则要求两个进水管之间设阀门,并应征得供水部门签证.这也可作为两路进水.
此时室内消火栓应有消防水池及水泵.
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月05日 17:28:36
9楼
这个问题值得探讨!!各位:不知道你们所在的城市的室外给水管道是怎么设计的?是不是你们所在的城市的室外给水管道也是环状的(不出意外的话,应该是环状的)?如果是环状的话,那么你们所在的城市如果有两个或更多的自来水厂向这个环状室外给水管道供水的话,你所设计的建筑是一面对着马路,那么怎么办?这算不算是两路供水?
如果,楼主说的新建小区外的市政管道也是环状管道,那么我们这个地方的设计的时候,在这个管道上开两个口也是可以的(室外管道水量要满足要求)!!要是室外管道是支状,那么就应该设计能储存包括室外消防用水量的消防水池了!
以上只代表个人观点!!
回复
qwer2050
2007年03月05日 18:54:37
10楼


这里还要求这根市政管道是环状管网,才可以开两个口,并在两口之间加阀门;否则也不能算作两路进水.
回复
liu781012
2007年03月05日 22:36:34
11楼
就是与市政管网连接,在小区外或者小区内做环网。室外消火栓就直接接在环网或者市政管网就好了。