10kV电容器开关偷跳,一直找不到原因
fox_915
fox_915 Lv.2
2007年03月02日 12:10:24
来自于继电保护
只看楼主

未知原因偷跳了两次了,保护装置是南瑞359F,偷跳的时候变电站无任何操作,装置里面不但没有保护动作记录,连开关变位记录都没有,但是远动后台机有开关跳闸信息到现场对保护装置做了试验,无任何问题,有报文,也有开关变位记录,查了“37”与“1”的绝缘,以及清理了整个操作回路,都没有问题,动作电压也没有问题,远动的YTJ也没有问题大家觉得还有其他可能出问题么?搞不懂了

未知原因偷跳了两次了,保护装置是南瑞359F,偷跳的时候变电站无任何操作,装置里面不但没有保护动作记录,连开关变位记录都没有,但是远动后台机有开关跳闸信息
到现场对保护装置做了试验,无任何问题,有报文,也有开关变位记录,查了“37”与“1”的绝缘,以及清理了整个操作回路,都没有问题,动作电压也没有问题,远动的YTJ也没有问题
大家觉得还有其他可能出问题么?搞不懂了
免费打赏
wyxsacf
2007年03月03日 11:08:52
2楼
这个问题不知道你找了南瑞厂家没有,后台有开关变位记录,而高压柜本体上的抱住装置却没有,这真的挺奇怪的,因为后台的变位信息是经过网线从高压柜本体综保装置上传过来的啊,后台能有,怎么本体综保却没有,而后做试验却又正常,真挺奇怪的,我还从来没有碰到过,能否存在有人偷删本体综保装置保护报文的可能啊!
回复
lhjun150212
2007年03月03日 19:53:29
3楼
偷跳的时候变电站无任何操作,装置里面也没有保护动作记录,只有后台有动作纪录,这很正常,这有以下可能(35kV我遇到过类似问题):
1.现场可能有人误操作,操作未经过保护装置,所以其无记录
2.正如搂住所说开关偷跳,这是开关机构的问题
3.二次回路有干扰,开关误合。