甘肃河西地区(张掖)是否适用于地源热泵
zygtwsl001
zygtwsl001 Lv.2
2007年03月02日 11:54:06
来自于热泵工程
只看楼主

我公司是一家房地产开发公司,对新规划的项目高档住宅项目有意向采用地源热泵系统,询问1、该地区地质条件是否适用地源热泵系统作单户200-400平方米的别墅、以梯两户的小高层住宅、四万平方米以上的商业大厅等用途;2、是否能够带动老的普通散热气供暖的系统工作;3、系统的投资情况如何。运营成本额如何。当地基本情况:采暖期为11月头至3月底,夏季最高气温38-39度,近几年冬季最低温度28度,但设计院一般采取-16度为参考设计值。城区水位较高1.5-8米。

2007年03月02日 14:42:25
2楼
可以用,,有地下水的话可以打井抽井水使用,没有地下水可以用地埋管换热使用

我公司在郑州做了大量的别墅项目,有几十万个平方

象郑州东方经典/九郡红别墅群/山东滨州等

郑州大学综合设计研究院

郑州科莱冷暖设备有限公司

屈永刚   13849195010
回复
ltrlcjm
2007年03月02日 19:22:44
3楼
别墅如果场地面积足够大,作地源热泵从技术上没有太大问题。
对商场等大面积建筑如可能的话尽量采用水源热泵技术。
老式暖气片结构建筑采用地源热泵技术改造存在以下问题:采暖系统设计温差25°,地源热泵系统5°,导致管径需要加粗;热泵供水温度没有锅炉高,如果是垂直串联系统底层室温可能不能保证,如果提高温度效率下降,运行费用会相应提高。
一般地源热泵工程设计前应该钻试验孔,进行换热测试,以增加工程可靠性。
如感兴趣,可以联系
邮箱:ltrlcjm@126.com
13693582260

回复
wynf3
2007年03月06日 08:47:39
4楼
我在敦煌做过土壤源热泵项目,张掖没做过。但是估计可以。
回复
xazy1989
2007年03月08日 11:29:49
5楼
可以用。
1、有地下水的话可以打井,利用井水水源,只要设计好供回水系统即可;
2、如地下水贫乏,也可采用埋管换热形式的地源热泵。
3、同时对于大型社区制冷、供暖或面积较大的项目,水利平衡阀技术的利用也是系统性能优越的表现。

这些技术都比较成熟,而且国家今年在利用节能型空调的建筑项目上也将给予政策和基金扶持。

作为国内较早从事热泵技术研发的企业,我公司尤其在西部地区有成熟的样板工程,欢迎您来实地考察!

象青海三江园宾馆/彭州市政府行政中心/陕西唐延国际中心/安康铁路医院/宝鸡秦明电子/东海渔港等

西安中亚科技发展有限公司
www.xazhongya.com.cn

029-82605633 马经理
回复
gdkongtiao
2007年05月22日 17:35:48
6楼
是可以的,我在张掖做了一批地源热泵工程:张掖华辰国际大酒店\张掖石油公司办公楼\张掖玉米原种场办公楼....如有意请联系我.0936-3377212
回复
gdkongtiao
2007年05月22日 17:45:59
7楼
张掖第一个地源热泵工程---张掖华辰国际大酒店2万平米(四星级)是我做的工程,对于您的工程我公司根据您的具体情况做出相关的方案.张掖办事处:陈先生0936-3377212
回复
gdkongtiao
2007年06月06日 09:41:31
8楼
你是张掖哪个房地产公司?请留下联系方式.
回复
kelailxj
2007年06月08日 09:24:26
9楼
你好!我公司是郑州科莱冷暖设备制造有限公司,郑州大学综合设计研究院,建有长江以北最大的热泵主机生产基地.
专业生产"科莱智星"地源/水源热泵主机,主要做满液式螺杆机/满液式式海水源螺杆机组/满液式污水源螺杆机组/涡旋式地源水源热泵机组等

所有生产的机组可根据需要定制热回收功能 ,可以实现一机三用,免费提供生活热水;公司申请有多项技术专利,设备性能可靠

我公司在全国有几百万平方的工程实践经验,欢迎代理商或工程公司来我司考察,指导!

联系人:屈    13849195010
回复
gjm681222
2007年06月08日 09:47:24
10楼
可以用。
1、有地下水的话可以打井,利用井水水源,只要设计好供回水系统即可;
2、如地下水贫乏,也可采用埋管换热形式的地源热泵。
3、同时对于大型社区制冷、供暖或面积较大的项目,水利平衡阀技术的利用也是系统性能优越的表现。

这些技术都比较成熟,而且国家今年在利用节能型空调的建筑项目上也将给予政策和基金扶持。

作为国内较早从事热泵技术研发的企业,我公司其在甘肃地区有工程,欢迎您来实地考察!
我们对甘肃的地质情况比较了解,我公司专业做水源热泵 ,在天水有样板工程,在庆阳我们正在做埋管工程
联系电话13406609686
邮箱:wffz0007@163.com

回复
yanlufeng
2007年06月08日 20:59:28
11楼
项目为4万平方米商场,地下水位1.5--8米,建议用水源热泵.先作地勘,然后招标.
回复