11层二类高层塔式住宅(一梯两户),上了自动报警,住宅供电根据供电部门要求在一层设集中计量箱,在计量箱电源总进线开关处设置非消防电源切除,结果消防部门意见是必须分每层对非消防电源进行切除。大家认为呢?
11层二类高层塔式住宅(一梯两户),上了自动报警,住宅供电根据供电部门要求在一层设集中计量箱,在计量箱电源总进线开关处设置非消防电源切除,结果消防部门意见是必须分每层对非消防电源进行切除。大家认为呢?
2楼
晕!!没有见过
回复
3楼
当然是分层了,高规有明确要求,在火灾发生时切断相应区域的非消防电源,相应区域是是指发生火灾的防火分区
回复
4楼
同意三楼的看法,火灾发生时是本层报警外同时报警上下二层,所以是分层切除非消防电源。
回复
5楼
消防部门的意见正确。所以配电的时候,应注意计量箱的分路问题。
回复
6楼
分层切除,只要切除相应的火灾区域就行了。
回复
7楼
同意消防部门意见,《火灾自动报警系统设计规范》6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。
条文解释的有关部位是指着火的那个防火分区或楼层,一旦着火应切断本防火分区或楼层的非消防电源。切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。
回复
8楼
消防工程中切断非消防电源和对电梯的控制一般都与火灾探测器进行联动,在火警情况下,联动切断非消防电源、联动电梯迫降。但大多数的消防设备使用单位担心探测器的误动作后,切非、电梯迫降及其它相关设备的动作引起恐慌造成事故,不敢把联动设备设置为自动状态。因此自动控制这种方式在实际应用中,往往因为联动系统一直处于手动控制状态而不能够真正实现其价值。但在火灾情况下
切断非消防电源、电梯迫降于首层是非常必要的,既然这样,能不能在设计、施工中就把切断非消防电源、电梯的迫降直接定为手动控制呢?答案是可以的!
回复
9楼
楼上讲的都有道理,但实际很难做.我们这里最多也只是要求在本梯位总开做切非
回复