请教个问题,规范有关于室内消火栓设置场所的注解中有条:耐火等级为一、二级且可燃物较少的的单层、多层厂房可不设室内消火栓。但假如厂房面积很大,如有几千平方米,那你们认为设不设置呢?

请教个问题,规范有关于室内消火栓设置场所的注解中有条:耐火等级为一、二级且可燃物较少的的单层、多层厂房可不设室内消火栓。但假如厂房面积很大,如有几千平方米,那你们认为设不设置呢?
免费打赏
visevesa
2007年03月02日 11:24:46
2楼
请教个问题,规范有关于室内消火栓设置场所的注解中有条:耐火等级为一、二级且可燃物较少的的单层、多层厂房可不设室内消火栓
中间漏了"丁戊类"三个字.
.按照规范执行,与面积无关.如一个金加工车间,2000m是无可燃物,8000m也是无可燃物.故可不设室内消火栓.
回复
marsroom
2007年03月02日 16:36:21
3楼
对,同意楼上意见,规定与面积无关,关键是你的可燃物多少与有无。