我在JCCAD中自动生成柱下独立基础尺寸是17200x17200 但是柱上传的荷载才1000左右 地基承载力 160 埋深2.3 这是为什么 这是个普通的框架仓库 一共才三层 没有特殊构造 在satwe中计算一切都很正常 希望高手能给些建议
我在JCCAD中自动生成柱下独立基础尺寸是17200x17200 但是柱上传的荷载才1000左右 地基承载力 160 埋深2.3 这是为什么 这是个普通的框架仓库 一共才三层 没有特殊构造 在satwe中计算一切都很正常 希望高手能给些建议
2楼
这个。。。会不会有什么地方弄错了。。。怎么会那么大 你手算估计下尺寸 用小工具箱算下好了
回复
3楼
不太明白·~·
回复
4楼
有这么大的独立基础吗?呵呵
回复
5楼
回复
6楼
基础2.5X2.5就足够了,还没算修正的了~你的JCCAD或者你的操作有问题
回复
7楼
框架仓库 ,共三层生成的基础太大了,看一下基础参数设置是不是有问题,再就是PKPM的操作有没有问题呀?
回复
8楼
你可以看看基础计算书,检查参数哪里输错了。
回复
9楼
肯定是参数没设置好,自己再检查下!
回复
10楼
参数设置问题
回复