水冷机组高压报警找不出问题
spc88xxl
spc88xxl Lv.2
2012年09月03日 10:39:44
只看楼主

碰到一个问题,请师父们帮忙分析下,一台新的10匹水冷冷水机组,开机1分钟就会出现高压报警,报警设定值为:2.5Mpa,开机时检查,冷却水水流量正常,冷凝器很烫,冷却水进出温差很小,冷冻水温在27度时,低压为0.7MPA,高压在1分钟内上升到2.5MPA报警,压缩机电流在18.5A,冷凝器拆开看过都挺干净,现在我在想会不会冷却水在冷凝器里走短路了,进水后就直接出去了。请师父们帮小弟分析下,非常感谢!

碰到一个问题,请师父们帮忙分析下,一台新的10匹水冷冷水机组,开机1分钟就会出现高压报警,报警设定值为:2.5Mpa,开机时检查,冷却水水流量正常,冷凝器很烫,冷却水进出温差很小,冷冻水温在27度时,低压为0.7MPA,高压在1分钟内上升到2.5MPA报警,压缩机电流在18.5A,冷凝器拆开看过都挺干净,现在我在想会不会冷却水在冷凝器里走短路了,进水后就直接出去了。请师父们帮小弟分析下,非常感谢!
免费打赏
guodada222
2012年09月15日 18:05:01
22楼
回复水冷机组高压报警找不出问题 主贴 的帖子
回复
lysong1020
2012年09月16日 20:34:29
23楼
冷却水走短路的可能性极小,若是的话,只可能是空气存在于冷凝器中。
先排除空气再试试。
你说的冷却水温差很小。温差到底多大?
经验判断的话,若温差很小极小,或者温差很大,那都是水路问题。要么水堵,或者水流量少了。
还有你应该判断高压开关以及电气部分,是不是正常的。
回复
ychpu
2012年09月17日 10:30:28
24楼
楼主你好了吗?找到什么原因了没,找到了,分享下
回复
ouyang787
2012年09月19日 09:08:02
25楼
我们这个夏天也碰到好多台出现这个问题,不过我们这的现象是整个冷却水管路结垢严重影响换热,最后用力垢剂将管路全部清洗了一轮全部好了.
回复
gsbo88
2012年09月19日 19:49:48
26楼
要除水垢
回复
yandongzhi
2012年09月21日 16:46:28
27楼
还没找到原因吗?
回复

相关推荐

APP内打开