碰到一个问题,请师父们帮忙分析下,一台新的10匹水冷冷水机组,开机1分钟就会出现高压报警,报警设定值为:2.5Mpa,开机时检查,冷却水水流量正常,冷凝器很烫,冷却水进出温差很小,冷冻水温在27度时,低压为0.7MPA,高压在1分钟内上升到2.5MPA报警,压缩机电流在18.5A,冷凝器拆开看过都挺干净,现在我在想会不会冷却水在冷凝器里走短路了,进水后就直接出去了。请师父们帮小弟分析下,非常感谢!
碰到一个问题,请师父们帮忙分析下,一台新的10匹水冷冷水机组,开机1分钟就会出现高压报警,报警设定值为:2.5Mpa,开机时检查,冷却水水流量正常,冷凝器很烫,冷却水进出温差很小,冷冻水温在27度时,低压为0.7MPA,高压在1分钟内上升到2.5MPA报警,压缩机电流在18.5A,冷凝器拆开看过都挺干净,现在我在想会不会冷却水在冷凝器里走短路了,进水后就直接出去了。请师父们帮小弟分析下,非常感谢!
相关推荐